『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
楼主: natic

[新奇玩法] 改造老式单元门室内分机,实现按房间号自动开单元门

  [复制链接]

11

主题

313

帖子

1324

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1324
金钱
1011
HASS币
10
发表于 2021-1-28 01:55:08 | 显示全部楼层
natic 发表于 2021-1-27 09:46
我的好像不会这样,信号引出继电器吸合应该不会影响门铃信号,第二个开门继电器吸合确实会影响,2个继电 ...

手里只有高电平信号驱动的继电器,获取入户信号应该怎么接线啊?
回复

使用道具 举报

23

主题

1329

帖子

6539

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
6539
金钱
5185
HASS币
100

教程狂人

 楼主| 发表于 2021-1-28 08:26:11 | 显示全部楼层
firelion 发表于 2021-1-28 01:55
手里只有高电平信号驱动的继电器,获取入户信号应该怎么接线啊?

vcc com接高电平,gnd接地就行了
回复

使用道具 举报

11

主题

313

帖子

1324

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1324
金钱
1011
HASS币
10
发表于 2021-1-28 15:10:01 | 显示全部楼层
natic 发表于 2021-1-28 08:26
vcc com接高电平,gnd接地就行了

继电器输入端不是只有vcc gnd和信号in么?com是指信号in?      意思是入户线正极接vcc和in,入户线负极接gnd?
回复

使用道具 举报

23

主题

1329

帖子

6539

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
6539
金钱
5185
HASS币
100

教程狂人

 楼主| 发表于 2021-1-28 16:16:16 | 显示全部楼层
firelion 发表于 2021-1-28 15:10
继电器输入端不是只有vcc gnd和信号in么?com是指信号in?      意思是入户线正极接vcc和in,入户线负极 ...

对的,你可以随便找一个电源试验一下
回复

使用道具 举报

11

主题

313

帖子

1324

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1324
金钱
1011
HASS币
10
发表于 2021-1-28 16:23:21 | 显示全部楼层
natic 发表于 2021-1-28 16:16
对的,你可以随便找一个电源试验一下

谢谢 我试试
回复

使用道具 举报

23

主题

263

帖子

1347

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1347
金钱
1084
HASS币
0
发表于 2021-3-20 12:42:58 | 显示全部楼层
接入了继电器,继电器板子是供电了,无论我低电平还是高电平 继电器都不吸合。无论我in接正极还是负极都不吸合。难道我要再通过继电器上的发光二极管来监测通关信号吗,好烦。
回复

使用道具 举报

23

主题

1329

帖子

6539

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
6539
金钱
5185
HASS币
100

教程狂人

 楼主| 发表于 2021-3-20 13:40:09 | 显示全部楼层
th11998844 发表于 2021-3-20 12:42
接入了继电器,继电器板子是供电了,无论我低电平还是高电平 继电器都不吸合。无论我in接正极还是负极都不 ...

继电器规格不对吧?万用表测量一下通了的电压,选择对应的继电器
回复

使用道具 举报

23

主题

263

帖子

1347

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1347
金钱
1084
HASS币
0
发表于 2021-3-20 13:46:19 | 显示全部楼层
natic 发表于 2021-3-20 13:40
继电器规格不对吧?万用表测量一下通了的电压,选择对应的继电器

很奇怪的 我用那个20v档测,只能测到5v左右,但是我接5伏继电器直接拨通不了。接12伏可以拨通,而且继电器供电LED灯亮。但是in口不能和入户线接,一接就短路,或者就是继电器不吸合,无论是低电平还是高电平。IN要不要接nodemcu的gnd接口啊
回复

使用道具 举报

23

主题

1329

帖子

6539

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
6539
金钱
5185
HASS币
100

教程狂人

 楼主| 发表于 2021-3-20 16:36:25 | 显示全部楼层
th11998844 发表于 2021-3-20 13:46
很奇怪的 我用那个20v档测,只能测到5v左右,但是我接5伏继电器直接拨通不了。接12伏可以拨通,而且继电 ...

具体怎么接线的,画个图看下?
回复

使用道具 举报

23

主题

263

帖子

1347

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1347
金钱
1084
HASS币
0
发表于 2021-3-20 17:10:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 th11998844 于 2021-3-20 17:34 编辑
natic 发表于 2021-3-20 16:36
具体怎么接线的,画个图看下?

SharedScreenshot.jpg


或者有没有别的方案获得信号。  只是没发捕获信号  。 每次响铃  继电器信号灯会一亮一亮
回复

使用道具 举报