『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
楼主: moe1983

[人体存在] 【更新3】无线调试、监控人体存在感应雷达数据(LD2410H)

  [复制链接]

2

主题

73

帖子

406

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
406
金钱
333
HASS币
0
 楼主| 发表于 2022-8-9 16:55:32 来自手机 | 显示全部楼层
percy10442 发表于 2022-8-9 11:45
请问一下楼主,正常工作模式上报数据运动目标距离(厘米)为2字节,我的值是76 01,转成10进制是118+1=119 ...

不是,用的小报格式,7601对应16进制的0176,十进制376厘米
回复

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

256

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
256
金钱
229
HASS币
0
发表于 2022-8-9 17:17:41 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!!!
回复

使用道具 举报

0

主题

17

帖子

196

积分

注册会员

Rank: 2

积分
196
金钱
179
HASS币
0
发表于 2022-8-9 22:18:49 | 显示全部楼层
谢谢了
回复

使用道具 举报

70

主题

596

帖子

3409

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3409
金钱
2813
HASS币
0
发表于 2022-8-12 09:56:06 | 显示全部楼层
LD2410固件版本如何查看?不知道现在的固件要不要升级。
回复

使用道具 举报

2

主题

73

帖子

406

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
406
金钱
333
HASS币
0
 楼主| 发表于 2022-8-14 00:02:57 来自手机 | 显示全部楼层
lrving163 发表于 2022-8-12 09:56
LD2410固件版本如何查看?不知道现在的固件要不要升级。

数据手册有个命令,看海凌科公众号
回复

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

148

积分

注册会员

Rank: 2

积分
148
金钱
139
HASS币
0
发表于 2022-8-14 01:05:39 | 显示全部楼层
想問下已打開debug mode 和 run_RTA, 但 detect_distance_sensor / mov_distance_sensor / occ_distance_sensor 還是沒數值如何解決?
回复

使用道具 举报

70

主题

596

帖子

3409

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3409
金钱
2813
HASS币
0
发表于 2022-8-14 21:56:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 lrving163 于 2022-8-14 21:59 编辑
moe1983 发表于 2022-8-14 00:02
数据手册有个命令,看海凌科公众号

好的。谢谢。把命令做上去,那先查下再升级方便多。感谢楼主的付出。
回复

使用道具 举报

18

主题

63

帖子

927

积分

高级会员

Rank: 4

积分
927
金钱
864
HASS币
0
发表于 2022-8-15 09:19:18 | 显示全部楼层
版大 不知道願意借看 , 你調試的最終數據 ,  借參考一下.... 不太懂該如何調整
回复

使用道具 举报

2

主题

23

帖子

322

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
322
金钱
299
HASS币
0
发表于 2022-8-15 11:51:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
回复

使用道具 举报

0

主题

18

帖子

252

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
252
金钱
234
HASS币
0
发表于 2022-8-15 12:15:31 | 显示全部楼层
        感谢楼主分享!