找回密码
 立即注册
楼主: dusuliao

[信息发布] [已解决]尴尬的经历,电源干扰

[复制链接]

14

主题

141

回帖

1153

积分

论坛DIY达人

积分
1153
金钱
988
HASS币
40
发表于 2020-2-14 13:21:16 | 显示全部楼层
dusuliao 发表于 2020-2-13 21:11
已解决,确实是走线问题,计划重新做板子,5V与24V分两块板。多谢指点!

你这哪是干扰问题,明明是左下角的24v和地短路了
回复

使用道具 举报

6

主题

56

回帖

475

积分

论坛技术达人

积分
475
金钱
413
HASS币
0
 楼主| 发表于 2020-2-14 21:59:46 | 显示全部楼层
koranayle 发表于 2020-2-14 13:21
你这哪是干扰问题,明明是左下角的24v和地短路了

拍照角度的问题,实际没有短路,焊接后万用表检查这是必做工作,毕竟这也是教训中得来的经验。如果短路,电源早烧了,水泵转不了。
回复

使用道具 举报

14

主题

141

回帖

1153

积分

论坛DIY达人

积分
1153
金钱
988
HASS币
40
发表于 2020-2-14 22:36:14 来自手机 | 显示全部楼层
dusuliao 发表于 2020-2-14 21:59
拍照角度的问题,实际没有短路,焊接后万用表检查这是必做工作,毕竟这也是教训中得来的经验。如果短路, ...

你看左下角的24v是不是连到了一圈地。。。继电器闭合以后就短路了