『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
楼主: dusuliao

[技术探讨] [已解决]尴尬的经历,电源干扰

[复制链接]

40

主题

2176

帖子

8288

积分

元老级技术达人

积分
8288
金钱
6097
HASS币
110
发表于 2020-2-13 17:37:58 | 显示全部楼层
你始终就一个24V电源,通过继电器开关与电机串联回路,继电器闭合,水泵开始工作。
另外这个24V还通过DC模块降压至5V 给NodeMCU供电对吧?
至于继电器模块,继电器是DC5V驱动的,肯定得接5V进去,继电器模块右侧4根线接的是3.3V 驱动的是光耦。你剪断红色独立线,并没有给NodeMCU独立供电啊

目前猜测电机启动时瞬间把24V拉低,导致DC模块出来的5V也降低,NodeMCU重启
你给DC模块输入端24V并电容(注意电容耐压值,建议36V,不要炸了)试试
回复

使用道具 举报

11

主题

220

帖子

3351

积分

元老级技术达人

积分
3351
金钱
3096
HASS币
170

活跃会员教程狂人卓越贡献

发表于 2020-2-13 17:47:44 | 显示全部楼层
dusuliao 发表于 2020-2-13 17:08
这是继电器模块的接线图,继电器建议使用5V电源,所以单独接在DC模块5V输出端,左侧红色独立线。
继电 ...

那真需要万用表测一下了,可能是继电器的控制电路出了点问题,
开启时候,导致电源拉低重启
那个3.3v最好不要直接灌进去5v,严重会击穿MCU
这是我自己设计的一个光耦隔离继电器电路
用5v输入出现类似的问题,所以才改成了3.3v输入所以我怀疑你的问题也是这个导致的
三极管E极接5v
因为有光耦和三极管,继电器也是一样正常导通的你可以参考一下,改一下你的那个电路试试
123.png


回复

使用道具 举报

6

主题

62

帖子

475

积分

论坛技术达人

积分
475
金钱
413
HASS币
0
 楼主| 发表于 2020-2-13 21:11:15 | 显示全部楼层
koranayle 发表于 2020-2-13 17:06
目测还是电源问题,加电容一定要加在nodemcu最近的地方,越大越好

继电器模块是光耦驱动的,不存在干扰, ...

已解决,确实是走线问题,计划重新做板子,5V与24V分两块板。多谢指点!
回复

使用道具 举报

6

主题

62

帖子

475

积分

论坛技术达人

积分
475
金钱
413
HASS币
0
 楼主| 发表于 2020-2-13 21:12:34 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2020-2-13 17:37
你始终就一个24V电源,通过继电器开关与电机串联回路,继电器闭合,水泵开始工作。
另外这个24V还通过DC模 ...

多谢指点,问题已解决,可查看1楼。
回复

使用道具 举报

6

主题

62

帖子

475

积分

论坛技术达人

积分
475
金钱
413
HASS币
0
 楼主| 发表于 2020-2-13 21:18:35 | 显示全部楼层
TwoOne 发表于 2020-2-13 17:47
那真需要万用表测一下了,可能是继电器的控制电路出了点问题,
开启时候,导致电源拉低重启
那个3.3v最好 ...

多谢您这么热心的指点,问题已解决,是布线不当导致24V电源对3.3V电源的干扰。可查看1楼更新。
继电器模块是带着光耦隔离的,并且我用手机充电器给NodeMCU的MicUSB单独供电,这个时候24V和5V完全是两个电路,问题依然存在。所以问题不在电源,我一直怀疑是继电器控制端和输出端之间有干扰,结果却是洞洞板布线的干扰。
回复

使用道具 举报

12

主题

545

帖子

2037

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2037
金钱
1492
HASS币
0
发表于 2020-2-13 21:54:12 | 显示全部楼层
楼主这动手能力我真是膜拜,反正我是做不到了。
回复

使用道具 举报

40

主题

2176

帖子

8288

积分

元老级技术达人

积分
8288
金钱
6097
HASS币
110
发表于 2020-2-13 22:17:18 | 显示全部楼层
dusuliao 发表于 2020-2-13 21:18
多谢您这么热心的指点,问题已解决,是布线不当导致24V电源对3.3V电源的干扰。可查看1楼更新。
继电器模块 ...

第一次见到这种外面两圈导通的洞洞板,长见识了~
回复

使用道具 举报

11

主题

220

帖子

3351

积分

元老级技术达人

积分
3351
金钱
3096
HASS币
170

活跃会员教程狂人卓越贡献

发表于 2020-2-13 22:44:06 | 显示全部楼层
dusuliao 发表于 2020-2-13 21:18
多谢您这么热心的指点,问题已解决,是布线不当导致24V电源对3.3V电源的干扰。可查看1楼更新。
继电器模块 ...

哈哈解决了就好
重启八成都是电源问题导致的
回复

使用道具 举报

0

主题

90

帖子

761

积分

高级会员

Rank: 4

积分
761
金钱
671
HASS币
0
发表于 2020-2-14 11:22:20 | 显示全部楼层
真厉害 解决了 电源干扰
回复

使用道具 举报

65

主题

853

帖子

3044

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3044
金钱
2184
HASS币
40
发表于 2020-2-14 12:16:35 | 显示全部楼层
加个光耦和开关就能避免继电器开断时造成电源干扰引起nodemcu重启了