ESPHOME 的互鎖...先切離A,等待 X ms,再閉合B
這功能寫在 ESPHOME 會比較安全
我用在正反轉電機上差不多一年從沒發生問題 (24V 4A)
switch:
- platform: gpio
id: relay1
pin: GPIO14
restore_mode: ALWAYS_OFF
interlock: relay2 ;與 relay1 互鎖
interlock_wait_time: 300ms ;等待時間
- platform: gpio
id: relay2
pin: GPIO12
restore_mode: ALWAYS_OFF
interlock: relay1 ;與 relay2 互鎖
interlock_wait_time: 300ms
|
|