『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
12
返回列表 发新帖
楼主: hiro

[已解决] 请教继电器连接esp8266接入ha的问题

[复制链接]

23

主题

1338

帖子

6755

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
6755
金钱
5392
HASS币
100

教程狂人

发表于 2019-5-6 23:16:59 | 显示全部楼层
hiro 发表于 2019-5-6 22:30
我注释那句是为了问下面那个卡片问题,没注释也没反馈。

我觉得应该是配置固件的问题,ha配置没问题
换esphome吧,免配置全自动,没有这些烦恼了
回复

使用道具 举报

13

主题

100

帖子

321

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
321
金钱
221
HASS币
0
 楼主| 发表于 2019-5-6 23:27:15 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-5-6 23:16
我觉得应该是配置固件的问题,ha配置没问题
换esphome吧,免配置全自动,没有这些烦恼了 ...

好的,明天折腾折腾看看
回复

使用道具 举报

13

主题

100

帖子

321

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
321
金钱
221
HASS币
0
 楼主| 发表于 2019-5-6 23:28:25 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-5-6 23:15
没有状态反馈的开关是第一种卡片,单向模式
带反馈的是第二种双向模式

谢谢解惑
回复

使用道具 举报

13

主题

100

帖子

321

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
321
金钱
221
HASS币
0
 楼主| 发表于 2019-5-7 13:44:36 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-5-6 22:51
这是我的espeasy你参考下

可以点亮了,但现在大概点亮1s,就自动关闭,espeasy和esphome都一样,再次请教这个是什么问题?
回复

使用道具 举报

13

主题

100

帖子

321

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
321
金钱
221
HASS币
0
 楼主| 发表于 2019-5-7 14:50:26 | 显示全部楼层

ok了,发现问题是gpio12被之前设置的温湿度传感器占用,虽然没有接入,但影响了。谢谢帮忙
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian

GMT+8, 2024-11-24 10:41 , Processed in 0.114419 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表