『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 1782|回复: 15

[已解决] 又來請教LD2410B的問題了

[复制链接]

15

主题

417

帖子

2816

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2816
金钱
2399
HASS币
0
发表于 2024-1-5 14:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 george65 于 2024-1-8 16:14 编辑

加了顆電容後  問題已解決
就是上電時會快速通斷兩次  繼電器有點吵
93576.jpg

先塞進牙線盒掛牆上測試兩天
等穩定後再把AC電源引出來接電燈
93575.jpg



-------------------------------------------------------------------
下面是我自己想的線路圖  也成功做出來了  
我的構想是GPIO2檢測LD2410B的OUT
GPIO0則是控制繼電器的開合來控制燈具
但是遇到一個問題  就是GPIO0無法驅動繼電器
只要8266的GPIO0接上繼電器的IN  
送電後8266就無法啟動
但是如果先不接繼電器的IN
8266送電後 再接繼電器的IN 動作就正常
我有試過GPIO0不接繼電器
接LED測試是正常的

然後我看論壇上大家用LD2410B
好像都是沒有直接控制燈具
都是用聯動的方試 這是有什麼說法嗎??


螢幕擷取畫面 2024-01-05 142031.png

H1.png

螢幕擷取畫面 2024-01-05 134651.png 螢幕擷取畫面 2024-01-05 134714.png

先把繼電器拿掉 用聯動的方式


IMG20231226125836.jpg
IMG20231228160931.jpg
IMG20240105134328.jpg
IMG20240105134347.jpg

回复

使用道具 举报

0

主题

18

帖子

365

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
365
金钱
347
HASS币
0
发表于 2024-1-5 14:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 superdabenlv 于 2024-1-5 14:42 编辑

1、不要将机械继电器和2410B放在一起,要离开一定距离,否则会因为振动引起自激干扰。
2、IO0上电必须要高电位,拉低相当于进行刷写模式
3、把IO2给继电器,IO0给雷达OUT,LD2410B上电默认高电位,不影响。

回复

使用道具 举报

53

主题

289

帖子

1846

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1846
金钱
1557
HASS币
0
发表于 2024-1-5 14:42:07 | 显示全部楼层
gpio0 开机时,不能是低电平,我觉得你可以 用一个 适合容量电容 连接 3.3V和 gpio0 ,在开机时 起到 拉高 电平的作用。
回复

使用道具 举报

15

主题

417

帖子

2816

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2816
金钱
2399
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-1-5 14:52:32 | 显示全部楼层
superdabenlv 发表于 2024-1-5 14:41
1、不要将机械继电器和2410B放在一起,要离开一定距离,否则会因为振动引起自激干扰。
2、IO0上电必须要高 ...

1.這個還好  我有試過把LD2410B移到電源模塊那邊就不受繼電器影響了
3.這個我再重做一個電路板看看  
回复

使用道具 举报

15

主题

417

帖子

2816

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2816
金钱
2399
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-1-5 14:54:50 | 显示全部楼层
mobility 发表于 2024-1-5 14:42
gpio0 开机时,不能是低电平,我觉得你可以 用一个 适合容量电容 连接 3.3V和 gpio0 ,在开机时 起到 拉高  ...

我有100uf的電容  是把電容正級接3.3v  負級接gpio0跟繼電器in嗎
回复

使用道具 举报

15

主题

417

帖子

2816

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2816
金钱
2399
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-1-5 14:55:56 | 显示全部楼层
果然自己搞老半天  不如直接請教高手
回复

使用道具 举报

53

主题

289

帖子

1846

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1846
金钱
1557
HASS币
0
发表于 2024-1-5 15:32:00 | 显示全部楼层
george65 发表于 2024-1-5 14:54
我有100uf的電容  是把電容正級接3.3v  負級接gpio0跟繼電器in嗎

是的,容量可以 根据情况 一点点减小。
回复

使用道具 举报

53

主题

289

帖子

1846

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1846
金钱
1557
HASS币
0
发表于 2024-1-5 15:34:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-8 10:10:37 | 显示全部楼层

今天在公司用麵包板測試了一下  
IO2給繼電器 8266一樣無法啟動
但是照你說的方試加了一個22uf的電容  
不管繼電器設在io0還io2都可以啟動了  
回复

使用道具 举报

11

主题

182

帖子

1458

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1458
金钱
1276
HASS币
10
发表于 2024-1-8 13:36:14 | 显示全部楼层
ESP01模块就是这个通病,IO脚不够用,IO0 IO2引脚复用会出现一些稀奇古怪的问题,要自己魔改引出RX引脚,加电容那些方法解决;用起来不方便,我买了2个也扔在一边了,建议用D1 mini,贵没多少,体积也不大,关键引出针脚多
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian

GMT+8, 2024-12-25 21:48 , Processed in 0.056839 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表