 楼主| 发表于 2019-7-4 17:48:04 | 显示全部楼层
gheartsea 发表于 2019-7-4 16:57
我要扔掉ewelink的产品投奔hassmart了

哈哈,欢迎欢迎,热烈欢迎~
回复

使用道具 举报

2

主题

75

帖子

314

积分

论坛分享达人

积分
314
金钱
234
HASS币
20
发表于 2019-7-4 22:47:34 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2019-7-4 17:47
你这个我感觉实现不了。。

各个房屋的走线可能大不相同把,问过有经验的电工,他见过的走线全都是这样的(灯口里有零线)。即便如此,实现起来也挺麻烦。模块上的L和L1(物理开关控制线)线不能通过加长的方式接到开关上,因为有感应电干扰,为此还多加了一个220V的继电器。不过总算把原来的双控开关给用上了

零火接法.png

评分

参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 很好的思路,模块装灯端,加继电器!.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

123

主题

4661

帖子

1万

积分

管理员

囧死

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
16410
金钱
11664
HASS币
45
 楼主| 发表于 2019-7-4 23:28:31 | 显示全部楼层
zld_555 发表于 2019-7-4 22:47
各个房屋的走线可能大不相同把,问过有经验的电工,他见过的走线全都是这样的(灯口里有零线)。即便如此 ...

加继电器就可以了,这貌似是个不错的方法!厉害厉害!
回复

使用道具 举报

123

主题

4661

帖子

1万

积分

管理员

囧死

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
16410
金钱
11664
HASS币
45
 楼主| 发表于 2019-7-4 23:38:38 | 显示全部楼层
zld_555 发表于 2019-7-4 22:47
各个房屋的走线可能大不相同把,问过有经验的电工,他见过的走线全都是这样的(灯口里有零线)。即便如此 ...

不过有人提出质疑了,灯里一般只有灯线和零线,哪来的火线呢?
回复

使用道具 举报

3

主题

185

帖子

3351

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3351
金钱
3166
HASS币
0
发表于 2019-7-5 00:32:48 来自手机 | 显示全部楼层
zld_555 发表于 2019-7-4 22:47
各个房屋的走线可能大不相同把,问过有经验的电工,他见过的走线全都是这样的(灯口里有零线)。即便如此 ...

新装修电路改造时布屏蔽信号线做多控应该可以解决感应电干扰问题吧
回复

使用道具 举报

9

主题

534

帖子

4530

积分

元老级技术达人

积分
4530
金钱
3986
HASS币
60
发表于 2019-7-5 08:06:54 来自手机 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2019-7-4 23:38
不过有人提出质疑了,灯里一般只有灯线和零线,哪来的火线呢?

他的意思是双控开关盒里面,只要有一个有火线,应该就成了?
回复

使用道具 举报

2

主题

75

帖子

314

积分

论坛分享达人

积分
314
金钱
234
HASS币
20
发表于 2019-7-5 20:21:02 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2019-7-4 23:38
不过有人提出质疑了,灯里一般只有灯线和零线,哪来的火线呢?

这个确实需要每个灯亲自确认了,没办法。
但是根据家装电工的经验,开发商的标准走线,灯盒里零线/火线/灯线都有。不过火线只是“路过”,自己剪开一分二即可。
回复

使用道具 举报

2

主题

75

帖子

314

积分

论坛分享达人

积分
314
金钱
234
HASS币
20
发表于 2019-7-5 20:23:04 | 显示全部楼层
自在 发表于 2019-7-5 00:32
新装修电路改造时布屏蔽信号线做多控应该可以解决感应电干扰问题吧

新装修还费这劲干嘛啊,直接让电工师傅给你的每个开关盒里加零线就可以了。
这么折腾的都是装修好了,现在后悔的。
回复

使用道具 举报

0

主题

13

帖子

91

积分

注册会员

Rank: 2

积分
91
金钱
78
HASS币
0
发表于 2019-7-11 12:38:41 | 显示全部楼层
120型一个开关一个插座的,底盒能塞入两个模块几好了
回复

使用道具 举报

1

主题

46

帖子

113

积分

注册会员

Rank: 2

积分
113
金钱
67
HASS币
0
发表于 2019-7-14 00:42:44 | 显示全部楼层
感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian

GMT+8, 2024-11-23 18:14 , Processed in 0.054705 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表