通俗的讲,对于漏保,要求是电流从那个火线出去,就要从同回路的零线回来,不能串接。
你要是智能开关接插座火零线,你就要确保智能插座不能输出火线到灯,而是仅作为个开关去接通或者断开灯的火线。这样灯空开还是管灯,只是智能插座归插座空开管了。
回复

使用道具 举报

26

主题

150

帖子

1275

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1275
金钱
1120
HASS币
20
 楼主| 发表于 2023-3-2 14:47:49 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2023-3-2 13:56
假如所有的漏保没有控制N,你原来那样接是没有问题的,但是现在用的是2P L+N的漏保,不同支路就不可以混接 ...

嗯嗯,感谢大佬的回复,看懂了
回复

使用道具 举报

26

主题

150

帖子

1275

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1275
金钱
1120
HASS币
20
 楼主| 发表于 2023-3-2 15:00:46 | 显示全部楼层
cqyyqd 发表于 2023-3-2 14:07
通俗的讲,对于漏保,要求是电流从那个火线出去,就要从同回路的零线回来,不能串接。
你要是智能开关接插 ...

大佬,您后面那段话我没明白,确保插座不能输出火线到灯,灯就一根零线一根控制线,没经过开关应该不会有火线直接到灯哇,不然灯就常亮了呢.
还有最后一段话,灯的空开管灯,如果都从插座取零火线了,灯的那个空开应该就管不了这个灯了哇,毕竟火线都用的插座的,这个灯就归插座的空开管了.是这样哇