我之前也考虑过KNX系统, 他的两根线电压比起EIA-485规范更高,达到30VDC, 所以可以直接带动设备, 遇到大功率模块, 他还有2根额外的辅助供电线缆, 外加一根PE保护线, 所以KNX最后的线缆标准是4*0.8+PE这样的线缆. 这个其实和EIA-485也没啥区别了
因为485我查阅了资料通信是5VDC, 然后2根辅助供电, 最后外面屏蔽层的铜线就是PE保护线, 最后合起来也是4*0.75+PE
至于距离方面, 大家其实都差不多, 数据值都是上千米的
所以最后来看大家放的线其实是一致的.
为什么最后会选485呢
1.因为工业总线他提供了很多冗余的设定, 比如我哪个位置的485忘记放了, 或者线被吊顶卡断了, 或者XXXX, 这时候可以用无线电传输485, 1,2公里版本大约也就30,40块钱, 和布线成本一致
2.家里留够了CAT5E, 485也支持通过低成本模块通过网络交换机传输, 当然这个KNX也是可以的
3.KNX在影音复杂逻辑方面偏弱, 他出身强电, 所有的东西都是强电思维, 但是我家里灯光只是其中的很小一部分, 还有大部分影音及复杂的安防等逻辑要牵涉, 所以不宜使用KNX作为总系统
4.便宜, 预算很低很低, 只能选485, 和HA免费结合在一起使用
|
|