还有一个问题就是,已经按照楼主的说明接好了,但是发现功率不太对,电流X电压的话得出的总功率和显示的差别挺大……这个应该如何调整啊?
QQ截图20230812014207.jpg
回复

使用道具 举报

20

主题

550

帖子

3603

积分

元老级技术达人

积分
3603
金钱
3013
HASS币
210

教程狂人突出贡献

 楼主| 发表于 2023-8-12 06:01:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 involute 于 2023-8-12 13:33 编辑
1252 发表于 2023-8-12 01:43
还有一个问题就是,已经按照楼主的说明接好了,但是发现功率不太对,电流X电压的话得出的总功率和显示的差 ...

你对电学的认知还停留在中学低压直流电的阶段。

与理想直流电不同,交流电的功率计算不能简单的电压乘以电流,由于交流电在你家的负载不会是纯电阻型负载,反而是电感型负载比较多,比如电动机(冰箱、空调、洗衣机等),变压器(这个就更多了)。其中牵涉诸如功率因数、有功功率、视在功率等概念,想了解的话可以自己去搜索补课。

你的图中的Power Factor就是功率因数。如果你的负载都是纯电阻型,比如电热水器,那么功率因数为1,电路中电感型负载越多,则功率因数越小,你的功率因数只有0.31,说明电路中大量存电感型用电器,那就更不能用电压乘以电流计算功率了,正确的算法是电压乘以电流再乘以功率因数。
你图中的数字我帮i乘一下,232.5 * 3.47 * 0.31 = 250.10025,跟你图中的功率250.1不是符合得很好嘛。

当然,数值是否准确,也跟你的采集设备(比如培正)的精确度有关。


回复

使用道具 举报

5

主题

87

帖子

427

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
427
金钱
340
HASS币
0
发表于 2023-8-12 23:19:36 | 显示全部楼层
involute 发表于 2023-8-12 06:01
你对电学的认知还停留在中学低压直流电的阶段。

与理想直流电不同,交流电的功率计算不能简单的电压乘以 ...

是的,您说得对,我后来也查了一下确实还要乘以功率因数——但是问题就在于,这个设备今天已经跑了一天了,它记录的总电耗大概就是不到8度的样子,但是实际上这一段时间以来每天的电耗就没有低于20的时候……
回复

使用道具 举报

20

主题

550

帖子

3603

积分

元老级技术达人

积分
3603
金钱
3013
HASS币
210

教程狂人突出贡献

 楼主| 发表于 2023-8-13 13:29:19 | 显示全部楼层
1252 发表于 2023-8-12 23:19
是的,您说得对,我后来也查了一下确实还要乘以功率因数——但是问题就在于,这个设备今天已经跑了一天了 ...

那就跟你的培正有关系了,比如根据我的统计,培正统计出来上月用电是423.38,电力局给的7月份用电是429,误差在2%以内。
回复

使用道具 举报

5

主题

87

帖子

427

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
427
金钱
340
HASS币
0
发表于 2023-8-14 00:11:11 | 显示全部楼层
involute 发表于 2023-8-13 13:29
那就跟你的培正有关系了,比如根据我的统计,培正统计出来上月用电是423.38,电力局给的7月份用电是429, ...

培正电表需要进行诸如校准一类的操作吗?
回复

使用道具 举报

20

主题

550

帖子

3603

积分

元老级技术达人

积分
3603
金钱
3013
HASS币
210

教程狂人突出贡献

 楼主| 发表于 2023-8-14 00:57:24 | 显示全部楼层
1252 发表于 2023-8-14 00:11
培正电表需要进行诸如校准一类的操作吗?

不太知道,你问问你买培正的经销商。

另外你培正量程是否正确,接线是否在主火线上。
回复

使用道具 举报

5

主题

87

帖子

427

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
427
金钱
340
HASS币
0
发表于 2023-8-14 01:20:21 | 显示全部楼层
involute 发表于 2023-8-14 00:57
不太知道,你问问你买培正的经销商。

另外你培正量程是否正确,接线是否在主火线上。 ...

量程买的是100A的,互感器确定是套在了进户主火线上,但是220V并不是接在主火线上,而是接在了下面的一个房间的空开上——不知道这个是否有影响?
回复

使用道具 举报

1

主题

7

帖子

62

积分

注册会员

Rank: 2

积分
62
金钱
55
HASS币
0
发表于 2023-9-7 23:55:23 | 显示全部楼层
更新后又不行了、怎么办
回复

使用道具 举报

1

主题

7

帖子

62

积分

注册会员

Rank: 2

积分
62
金钱
55
HASS币
0
发表于 2023-9-8 08:05:26 | 显示全部楼层
已更新最新的固件,但是还是无法显示正常的数据
QQ图片20230908081038.png
回复

使用道具 举报

1

主题

141

帖子

1328

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1328
金钱
1187
HASS币
0
发表于 2023-9-12 15:55:08 | 显示全部楼层
琅琊 发表于 2023-9-8 08:05
已更新最新的固件,但是还是无法显示正常的数据

同样的问题了, 升级到2023.9.1版本之后,就不能用了。