发表于 2017-12-1 22:49:40 | 显示全部楼层
现有的物理开关没办法改造吧?
开关面板里面应该只有火线吧。线路怎么接呢?
回复

使用道具 举报

10

主题

198

帖子

1791

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1791
金钱
1593
HASS币
0
发表于 2017-12-4 21:13:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 sdhuaren 于 2017-12-4 21:14 编辑

我在改造中发现双控模式由于线路过长,可能与其他强电线路发生电磁感应,产生感应电。导致sonoff输入信号受干扰,继电器误动作,灯光莫名闪亮。不过目前已经通过并联电容方式解决,下面是电路图。详细可以进入我的帖子  https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1837&page=1&extra=#pid37323 161710k6da93gp3y440dp9.png

回复

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

94

积分

注册会员

Rank: 2

积分
94
金钱
86
HASS币
0
发表于 2017-12-7 08:44:54 | 显示全部楼层
多谢分享,试试先。。。。
回复

使用道具 举报

3

主题

61

帖子

315

积分

论坛积极会员

积分
315
金钱
254
HASS币
0
发表于 2017-12-19 22:08:20 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图


这种线路 如何改装呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

61

积分

注册会员

Rank: 2

积分
61
金钱
53
HASS币
0
发表于 2017-12-26 13:05:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我想我整明白了
回复

使用道具 举报

10

主题

276

帖子

1190

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1190
金钱
914
HASS币
10
发表于 2018-1-2 23:28:26 | 显示全部楼层
谢谢分享!就是要学习这个
回复

使用道具 举报

4

主题

148

帖子

516

积分

高级会员

Rank: 4

积分
516
金钱
368
HASS币
0
发表于 2018-1-14 15:42:27 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,请问按这种方法改装后最大可以接多少瓦数的负载?
回复

使用道具 举报

13

主题

554

帖子

4310

积分

论坛元老

Jeff

Rank: 8Rank: 8

积分
4310
金钱
3756
HASS币
10

活跃会员

 楼主| 发表于 2018-1-15 09:31:56 | 显示全部楼层
q201020106585 发表于 2018-1-14 15:42
楼主,请问按这种方法改装后最大可以接多少瓦数的负载?

理论值2200w,即220v 10a
Jeff
回复

使用道具 举报

4

主题

148

帖子

516

积分

高级会员

Rank: 4

积分
516
金钱
368
HASS币
0
发表于 2018-1-15 12:10:09 来自手机 | 显示全部楼层
karl_31 发表于 2018-1-15 09:31
理论值2200w,即220v 10a

强弱电并行,会不会干扰?
回复

使用道具 举报

0

主题

195

帖子

1027

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1027
金钱
832
HASS币
0
发表于 2018-1-17 18:18:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian

GMT+8, 2024-11-24 00:17 , Processed in 0.115178 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表