『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
12
返回列表 发新帖
楼主: hass943

[技术探讨] 有没有电工大佬帮忙看下跳闸问题

[复制链接]

10

主题

76

帖子

1600

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1600
金钱
1524
HASS币
0
发表于 2023-3-2 14:07:14 | 显示全部楼层
通俗的讲,对于漏保,要求是电流从那个火线出去,就要从同回路的零线回来,不能串接。
你要是智能开关接插座火零线,你就要确保智能插座不能输出火线到灯,而是仅作为个开关去接通或者断开灯的火线。这样灯空开还是管灯,只是智能插座归插座空开管了。
回复

使用道具 举报

26

主题

150

帖子

1291

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1291
金钱
1136
HASS币
20
 楼主| 发表于 2023-3-2 14:47:49 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2023-3-2 13:56
假如所有的漏保没有控制N,你原来那样接是没有问题的,但是现在用的是2P L+N的漏保,不同支路就不可以混接 ...

嗯嗯,感谢大佬的回复,看懂了
回复

使用道具 举报

26

主题

150

帖子

1291

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1291
金钱
1136
HASS币
20
 楼主| 发表于 2023-3-2 15:00:46 | 显示全部楼层
cqyyqd 发表于 2023-3-2 14:07
通俗的讲,对于漏保,要求是电流从那个火线出去,就要从同回路的零线回来,不能串接。
你要是智能开关接插 ...

大佬,您后面那段话我没明白,确保插座不能输出火线到灯,灯就一根零线一根控制线,没经过开关应该不会有火线直接到灯哇,不然灯就常亮了呢.
还有最后一段话,灯的空开管灯,如果都从插座取零火线了,灯的那个空开应该就管不了这个灯了哇,毕竟火线都用的插座的,这个灯就归插座的空开管了.是这样哇

感谢大佬的回复
回复

使用道具 举报

20

主题

351

帖子

1951

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1951
金钱
1600
HASS币
0
发表于 2023-3-2 18:17:36 | 显示全部楼层
找个电工一看就明白了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian

GMT+8, 2024-11-28 04:39 , Processed in 0.270971 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表