发表于 2020-4-18 11:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.home-assistant.io/integrations/climate.knx 微信截图_20200418112125.png

上面是KNX集成温控器的参数,不能添加模式和风速,在国内一般都是用VRV空调转KNX网关,都是一组1byte组地址发不同的值对应不同的模式和风速。这种如何实现呀?
QQ截图20170309085120.png
上图为国内某口牌VRV空调转KNX网关,上面组地址发送不同的值,触发不同的模式,如何在HA里的KNX温控界面里实现呀?
回复

使用道具 举报

8

主题

310

回帖

2175

积分

论坛技术达人

积分
2175
金钱
1847
HASS币
70
发表于 2020-4-18 20:20:52 | 显示全部楼层
这样的,我感觉用node-red和mqtt来做,会好一点。温控这一块不要纯用knx组件,用node-red中间的mqtt做过度,然后再在node-red里,拉knx组去做数据change
回复

使用道具 举报

3

主题

133

回帖

2123

积分

金牌会员

积分
2123
金钱
1987
HASS币
0
发表于 2020-4-19 07:53:02 | 显示全部楼层
代码是对应knx的按键温控器的,比如gira 的 tast sensor 3 plus。 你想用在knx 空调网关里面,不对应。
回复

使用道具 举报

1

主题

41

回帖

966

积分

高级会员

积分
966
金钱
924
HASS币
0
发表于 2020-4-19 08:12:22 | 显示全部楼层
我试过风机盘管的也不怎行,模式都不好切换
回复

使用道具 举报

7

主题

65

回帖

409

积分

中级会员

积分
409
金钱
337
HASS币
0
发表于 2020-11-27 23:55:32 | 显示全部楼层
这个代码有缺陷。 你没办法用的,底层就有问题。 你需要改底层
回复

使用道具 举报

4

主题

31

回帖

422

积分

论坛技术达人

积分
422
金钱
387
HASS币
10
发表于 2021-1-21 17:14:51 | 显示全部楼层
某些knx设备有dpt转换功能, 做个组地址转换也可以,当然是用node更好了
回复

使用道具 举报

0

主题

20

回帖

218

积分

中级会员

积分
218
金钱
198
HASS币
0
发表于 2021-4-24 09:40:28 | 显示全部楼层
看后面跟HVAC相关的参数。
controller_mode_address string | list (optional)
KNX address for setting HVAC controller modes. DPT 20.105

controller_mode_state_address string | list (optional)
KNX address for reading HVAC control mode. DPT 20.105
回复

使用道具 举报

0

主题

6

回帖

44

积分

新手上路

积分
44
金钱
38
HASS币
0
发表于 2022-4-28 08:48:08 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗?我也想请教这个问题
回复

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

18

积分

新手上路

积分
18
金钱
16
HASS币
0
发表于 2024-4-17 14:02:28 | 显示全部楼层
现在也遇到了一个问题,就是KNX对接这个HA,空调界面没有风速这些,还有这个温度单位好像不能更改(应该是我不会操作哈哈)目前对接这个KNX空调网关还是有点小问题