找回密码
 立即注册
楼主: lanhome

[进阶教程] MODBUS协议的新风设备接入

[复制链接]

9

主题

208

回帖

873

积分

高级会员

积分
873
金钱
646
HASS币
40
 楼主| 发表于 2020-1-18 10:09:36 | 显示全部楼层
nice2943 发表于 2020-1-17 21:51
2300转成10进化应该是8960~!
8704不知如何算

8704是算的读的寄存器,没拍出来,拍出来的都是写的寄存器,少放了一张纸
回复

使用道具 举报

4

主题

191

回帖

565

积分

高级会员

积分
565
金钱
370
HASS币
0
发表于 2020-1-18 13:06:43 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习一下!
回复

使用道具 举报

2

主题

709

回帖

5108

积分

论坛元老

积分
5108
金钱
4397
HASS币
85
发表于 2020-1-18 14:29:32 来自手机 | 显示全部楼层
lanhome 发表于 2020-1-18 10:09
8704是算的读的寄存器,没拍出来,拍出来的都是写的寄存器,少放了一张纸 ...

瞭解,我也刚才发现
回复

使用道具 举报

1

主题

63

回帖

596

积分

论坛积极会员

积分
596
金钱
532
HASS币
0
发表于 2020-3-8 02:33:38 | 显示全部楼层
网关用不用给Modbus TCP转RTU勾上?
回复

使用道具 举报

6

主题

132

回帖

791

积分

高级会员

积分
791
金钱
653
HASS币
0
发表于 2020-3-8 10:48:23 | 显示全部楼层
想问下楼主,有些产品说是rs485,可是后来发现并不是标准modbus,没有register什么的,厂家只是提供一串16进制的命令,这种HA里面应该怎么连接?用command_line?
回复

使用道具 举报

1

主题

45

回帖

895

积分

高级会员

积分
895
金钱
849
HASS币
0
发表于 2021-2-22 23:18:59 | 显示全部楼层
你的新风系统品牌和型号是什么
回复

使用道具 举报

6

主题

80

回帖

720

积分

高级会员

积分
720
金钱
634
HASS币
0
发表于 2021-3-29 07:50:14 来自手机 | 显示全部楼层
你的新风系统品牌和型号是什么
回复

使用道具 举报

220

主题

359

回帖

4300

积分

论坛元老

积分
4300
金钱
3721
HASS币
0
发表于 2022-1-27 12:01:50 | 显示全部楼层
你好,看了你的modbus协议新风设备接入, 地址2300是开关地址,但执行服务时modbus.write_register,为什么开和关又是23041和23040了?
回复

使用道具 举报

0

主题

33

回帖

175

积分

注册会员

积分
175
金钱
142
HASS币
0
发表于 2022-10-5 23:30:33 | 显示全部楼层
马克一下,不知道DC版的新风机能用上不。
回复

使用道具 举报

1

主题

40

回帖

308

积分

中级会员

积分
308
金钱
267
HASS币
0
发表于 2022-12-10 18:08:44 | 显示全部楼层
Mark一下,以后备用!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian

GMT+8, 2025-5-4 17:19 , Processed in 0.531025 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表