 楼主| 发表于 2020-1-18 10:09:36 | 显示全部楼层
nice2943 发表于 2020-1-17 21:51
2300转成10进化应该是8960~!
8704不知如何算

8704是算的读的寄存器,没拍出来,拍出来的都是写的寄存器,少放了一张纸
回复

使用道具 举报

4

主题

191

回帖

565

积分

高级会员

积分
565
金钱
370
HASS币
0
发表于 2020-1-18 13:06:43 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习一下!
回复

使用道具 举报

2

主题

719

回帖

5267

积分

论坛元老

积分
5267
金钱
4546
HASS币
85
发表于 2020-1-18 14:29:32 来自手机 | 显示全部楼层
lanhome 发表于 2020-1-18 10:09
8704是算的读的寄存器,没拍出来,拍出来的都是写的寄存器,少放了一张纸 ...

瞭解,我也刚才发现
回复

使用道具 举报

1

主题

63

回帖

600

积分

论坛积极会员

积分
600
金钱
536
HASS币
0
发表于 2020-3-8 02:33:38 | 显示全部楼层
网关用不用给Modbus TCP转RTU勾上?
回复

使用道具 举报

6

主题

132

回帖

791

积分

高级会员

积分
791
金钱
653
HASS币
0
发表于 2020-3-8 10:48:23 | 显示全部楼层
想问下楼主,有些产品说是rs485,可是后来发现并不是标准modbus,没有register什么的,厂家只是提供一串16进制的命令,这种HA里面应该怎么连接?用command_line?
回复

使用道具 举报

1

主题

66

回帖

1117

积分

金牌会员

积分
1117
金钱
1050
HASS币
0
发表于 2021-2-22 23:18:59 | 显示全部楼层
你的新风系统品牌和型号是什么
回复

使用道具 举报

6

主题

88

回帖

798

积分

高级会员

积分
798
金钱
704
HASS币
0
发表于 2021-3-29 07:50:14 来自手机 | 显示全部楼层
你的新风系统品牌和型号是什么
回复

使用道具 举报

231

主题

391

回帖

4696

积分

论坛元老

积分
4696
金钱
4074
HASS币
0
发表于 2022-1-27 12:01:50 | 显示全部楼层
你好,看了你的modbus协议新风设备接入, 地址2300是开关地址,但执行服务时modbus.write_register,为什么开和关又是23041和23040了?
回复

使用道具 举报

0

主题

33

回帖

183

积分

注册会员

积分
183
金钱
150
HASS币
0
发表于 2022-10-5 23:30:33 | 显示全部楼层
马克一下,不知道DC版的新风机能用上不。
回复

使用道具 举报

1

主题

41

回帖

351

积分

中级会员

积分
351
金钱
309
HASS币
0
发表于 2022-12-10 18:08:44 | 显示全部楼层
Mark一下,以后备用!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian ( 晋ICP备17001384号-1 )

GMT+8, 2026-1-15 05:05 , Processed in 0.960004 second(s), 13 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表