本帖最后由 yuyamin 于 2019-8-1 17:33 编辑
接上一篇总线系统智能家居(KNX)搭建分享1,原链接为:https://bbs.hassbian.com/thread-7765-1-1.html
3、有关系统前端设计今年我自己家装修,从4月份开始,到目前7月份基本完工。我做的经验分享完全基于自己的实践经验,其中有些案例也是现实发生的。工程就是瑕疵品,没有完美的,中间不足的地方请各位指正! 总线系统中,设计这一步是非常重要的,毕竟设备之间的连接是手拉手相连的,少补一根线都后悔也来不及。这个设计分两大块: A.剖析功能,如何实现; B.分解各功能,设计电气回路及布线图。 在上一帖的介绍中,如果确定用总线方案,基本设备框架就定型了。各个功能如何实现也有了简单的介绍,这一部分就不着重描述。重点介绍一下强电回路这一块。家装电气和工装比最大的区别是体量小,每个回路的负载也不大。一般家装公司都会出一稿初步的设计图纸。可以说,装饰公司的设计师,他们对装饰、效果很懂,但对电气回路的理解很粗浅,btw,没有关系,只要设计师能给到点位,剩下的工作可以自行完成。 第一步:区分受控回路和非受控回路
总线系统中,受控回路的控制线需要单独布线至集中电箱位置,这个和我们传统的火零开关不同。在方案确认好后,任何一个强电控制的电气都是一个单独的受控回路。这里要做一个区分。拿我自己家举例子,我的所有照明灯具全部做灯控,那么每个照明灯具就是一个受控回路,我的电暖气片是独立控制,所以电暖气片也是单独的受控回路。而插座按区域分回路即可。下面是我自己的回路表: 图4 配电柜上,我选用的是火零空开,这种空开比较保险一点,但接线也相对复杂。 注意:现在市面上还有一种带远程控制的空气开关,我强烈强烈不建议使用!原因如下: 空气开关(微断)属于电气保护元器件。进口厂商施耐德、ABB,国产厂商正泰、德力西等,这些大型元器件厂商,每年花数亿资本去研发断路器,旨在于将安全指数提升0.001个百分比,而远程控制的空气开关都是国内小厂做的研发工艺,可以说思路不错,很有创意,但是为了那份安全,我不敢用。毕竟这个是通过机械式保护,不要加那么多乱七八糟的控制,触电了就应该老老实实机械跳闸。 这一帖主要介绍系统前端的一些设计思路,这个是我自己实践尝试的内容,分享给大家,也要向各位多请教。有兴趣的可以多交流。在第三篇中,我会主要介绍总线系统的后端(照明灯具、控制面板)的设计思路。https://bbs.hassbian.com/thread-7785-1-1.html
|