『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
12
返回列表 发新帖
楼主: roffee

[技术探讨] 2路继电器如果单独接电源会联动,什么问题

[复制链接]

57

主题

403

帖子

3041

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3041
金钱
2638
HASS币
0
发表于 2019-3-24 09:36:00 | 显示全部楼层
2路继电器是可以带得动的,你是不是sonoff的开关,你可以看一下电路图,板上其实是有5V电源的,需要飞线出来。
回复

使用道具 举报

23

主题

161

帖子

789

积分

高级会员

Rank: 4

积分
789
金钱
628
HASS币
0
 楼主| 发表于 2019-3-24 10:02:42 来自手机 | 显示全部楼层
gujiys 发表于 2019-3-24 03:06
我的理解是继电器两个,都有各自的电源,低电平触发,8266用了两个IO各推一个继电器,当一个io工作时,因为 ...

不管高电平还是低电平触发都一样被联动,我也不知道为啥,唯有共地才行,我刚开始把两个独立电源共地可以用,但8266还是会重启,后来找到个能分5v和3.3v的电源才搞定
回复

使用道具 举报

11

主题

120

帖子

321

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
321
金钱
201
HASS币
0
发表于 2019-6-1 14:48:36 来自手机 | 显示全部楼层
roffee 发表于 2019-3-23 11:05
搞明白了,原来继电器和8266要共地,奇怪,这是为啥

我正遇到这样的情况,如果说供地,那两个设备的地线应该接到那里,是在gnd的针脚再引接一条线供地吗还是怎么样。麻烦,请教下。谢谢
回复

使用道具 举报

11

主题

120

帖子

321

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
321
金钱
201
HASS币
0
发表于 2019-6-1 15:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
gujiys 发表于 2019-3-24 03:06
我的理解是继电器两个,都有各自的电源,低电平触发,8266用了两个IO各推一个继电器,当一个io工作时,因为 ...

我补充下,我现在的情况就是无缘无故触发其他继电器组。我分别是单独供电的,怎么调都无法解决问题,电位像漂移一样,不断变化。我用的是四路继电器
回复

使用道具 举报

7

主题

348

帖子

1084

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1084
金钱
736
HASS币
0
发表于 2019-6-23 17:46:52 来自手机 | 显示全部楼层
老铁,搞好没?给个分别控制2路继电器的接线图哈
回复

使用道具 举报