发表于 2019-5-31 23:59:58
|
显示全部楼层
本帖最后由 dgmax 于 2019-6-14 23:44 编辑
编写rules
大概意思就是 机械开关开和关时都检测灯(继电器)的状态,根据继电器不同状态,来设置继电器状态
On switch03#Switch=1 do
if [switch07#Switch]=1
gpio,13,0
else
gpio,13,1
endif
endon
On switch03#Switch=0 do
if [switch07#Switch]=0
gpio,13,1
else
gpio,13,0
endif
endon