本帖最后由 lanhemeng 于 2018-10-27 22:42 编辑

大家看看就好,一种思路,勿喷。。。。

家里有一个CPU就直接接进来了,我的自动化全都写在了PLC中;

有一些自制设备都直接接入了PLC;


实现PLC,HA,Homkit联动

举个栗子,现在要实现当屋里灯光暗时,回家开门,自动把灯打开;
用到的硬件 小米门磁,小米人体,yeelight灯,小米网关里的光照度传感器(正好这几个硬件都装在了门厅)
条件:
1.当门外有人开门,屋里亮度小于设定的值时,自动打开yeelight灯
2.从屋里开门,不会做出响应

主要利用进门时,先门磁响应,再人体响应
而出门时正好相反;

PLC中一个网络搞定,非常稳;


a.JPG

PLC的读写通过node-red-contrib-s7节点实现,接入HA通过node-red-contrib-home-assistant,接入Homekit通过node-red-contrib-homekit节点,并且实现三方联动
B.JPG


后面计划:
通过PLC PID算法控制家里乌龟缸的水温;
通过PLC PID算法闭环控制小米空气净化器;
更加稳妥可靠;





回复

使用道具 举报

4

主题

113

帖子

515

积分

高级会员

Rank: 4

积分
515
金钱
402
HASS币
0
发表于 2018-10-27 23:59:09 | 显示全部楼层
抢个沙发,楼主这个牛。
回复

使用道具 举报

2

主题

221

帖子

1799

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1799
金钱
1578
HASS币
0
发表于 2018-10-28 13:26:32 | 显示全部楼层
plc是200还是300
回复

使用道具 举报

9

主题

127

帖子

1072

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1072
金钱
940
HASS币
20
 楼主| 发表于 2018-10-29 15:01:16 | 显示全部楼层

用的软PLC,  WinAC RTX
回复

使用道具 举报

24

主题

885

帖子

5069

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5069
金钱
4179
HASS币
20
发表于 2018-10-30 09:50:26 | 显示全部楼层
有做电气及其工程自动化的朋友和我不断推荐我使用plc搞智能家居,但是他只懂硬件不懂软件,他说这个可靠性最高而且可只要会玩,什么都能做,如果坛里有大神能出个具体示范教程就好了
回复

使用道具 举报

9

主题

127

帖子

1072

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1072
金钱
940
HASS币
20
 楼主| 发表于 2018-10-30 12:25:22 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2018-10-30 09:50
有做电气及其工程自动化的朋友和我不断推荐我使用plc搞智能家居,但是他只懂硬件不懂软件,他说这个可靠性 ...

这个还是得根据实际情况来看,PLC成本高,比较适合别墅类型的
回复

使用道具 举报

66

主题

779

帖子

4413

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4413
金钱
3629
HASS币
20
发表于 2018-11-5 14:30:02 | 显示全部楼层
PLC的这些逻辑关系,NODE-RED搞不定吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

187

帖子

1221

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1221
金钱
1034
HASS币
0
发表于 2018-12-25 18:42:42 | 显示全部楼层
有下载地址?
回复

使用道具 举报

8

主题

367

帖子

4011

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4011
金钱
3644
HASS币
10
发表于 2018-12-26 22:08:40 | 显示全部楼层
没有稳定可靠的外围设备和链路方式,系统的稳定单靠PLC也无法体现。
回复

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
金钱
40
HASS币
0
发表于 2019-1-13 22:37:25 | 显示全部楼层
楼主您好,我也是做工控的,最近想做智能家居,请问下,如果cpu到控制面板那边走WiFi的话,是否走的是输入-ha-plc-ha-被控模块这样的路径,真正不稳定的部分还是在传输和ha部分?