[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
#洗手台距离感应低于70打开洗手台柜灯#
- id: xishoutai_balcony_down_auto_on
  alias: xishoutai_balcony_down_auto_on
  trigger:
    - platform: numeric_state
      entity_id: sensor.sonoff_ultrasonic_distance
      below: 70
  action:
    service: light.turn_on
    entity_id: light.xishoutai_balcony_down
#洗手台距离感应高于130超过1分钟关闭洗手台柜灯#
- id: xishoutai_balcony_down_auto_off
  alias: xishoutai_balcony_down_auto_off
  trigger:
    - platform: numeric_state
      entity_id: sensor.sonoff_ultrasonic_distance
      above: 130
      for:
        minutes: 1
  action:
    service: light.turn_off
    entity_id: light.xishoutai_balcony_down

用的SR04做距离判断,可以自动开灯,但是关灯的自动化怎么也触发不了。不知道哪里做错了。求大神指教
回复

使用道具 举报

5

主题

474

帖子

1343

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1343
金钱
869
HASS币
0
发表于 2018-10-11 07:56:36 | 显示全部楼层
关注下  等sr04+到
回复

使用道具 举报

87

主题

2655

帖子

8562

积分

管理员

囧死

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
8562
金钱
5862
HASS币
44
发表于 2018-10-11 20:13:45 | 显示全部楼层
数据跳闹的,可以考虑加一个template sensor,大于某值设为on,然后自动化判断这个sensor。
回复

使用道具 举报

16

主题

255

帖子

1204

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1204
金钱
939
HASS币
0

教程狂人卓越贡献

 楼主| 发表于 2018-10-15 16:25:41 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-10-11 20:13
数据跳闹的,可以考虑加一个template sensor,大于某值设为on,然后自动化判断这个sensor。 ...

就和你之前写的那个SR04的配置文件一样是吧 我去试试