进门开灯逻辑第一组
1、trigger是门磁开关的状态从off ->on
2、condition可以用sun组件来实现,可以不用时间,然后还要and到灯的状态都为off
3、action实现开进门第一个灯
进门开灯逻辑第二组
1、trigger是人体传感器从off->on
2、condition还是用sun组件,然后and判断第一个进门灯的状态为on
3、action实现开第二个灯
出门开灯逻辑第一组
1、trigger是人体传感器从off->on
2、condition还是用sun组件,然后and判断第二个进门灯的状态为off
3、action实现开所有灯,要延迟开第二个加一个delay
关灯逻辑:
1、trigger是人体传感器从on->off
2、condition判断门磁开关的状态为off,然后and出2个灯的状态都为on
3、action实现关所有灯