[技术探讨] 传感器历史数据曲线在用别名时有问题

[复制链接]

3

主题

159

帖子

587

积分

高级会员

Rank: 4

积分
587
金钱
428
HASS币
0
发表于 2018-3-26 17:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前, 小米网关内置的光线传感器历史数据曲线的显示一直正常。
后来发现曲线的显示不正常了,总是拉直线。

仔细想想中间作了啥配置改动,原来是给光线传感器起了个别名(在customize.yaml)。
开始以为是中文别名或带空格在作怪,后来改成英文不带空格的也不行。
而把别名去掉就OK了!

这是HA的bug?

gateway_Lm.PNG

gw_lm.PNG
回复

使用道具 举报

219

主题

1287

帖子

7945

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
7945
金钱
6628
HASS币
86

教程狂人论坛风云人物突出贡献

发表于 2018-3-27 10:03:31 | 显示全部楼层
我怎么觉得是数据不够,才成了折线图
回复

使用道具 举报

3

主题

159

帖子

587

积分

高级会员

Rank: 4

积分
587
金钱
428
HASS币
0
 楼主| 发表于 2018-3-27 12:21:11 | 显示全部楼层
lidicn 发表于 2018-3-27 10:03
我怎么觉得是数据不够,才成了折线图

是数据没成功存入数据库里,而导致后续画图没数据便成了直线。

昨晚研究了一下,发现不是别名的问题,而是HA在定期(缺省10天)清理过期数据时出错了,而导致数据无法插入数据库。
我手动清理数据库后就OK了。