1.  看帖子有用中弘网关的,感觉程序太简练了看不懂,所有自己写了一个。2.  我家室外机系统号1,室内机1~6,如果大家使用程序需根据自己的实际情况,对baseAddress进行修改。需注意程序带离线禁用ha控件的逻辑。
3.  控制空调接口部分如下(下面标注的地方是接口):

4. 构造modbus报文并向空调网关发送的程序如下:

5. 解析空调网关返回报文并解析的程序如下(下图只标注了一个室内机):

6. 主要代码(构造modbus报文--设定温度)

7.主要代码(解析modbus报文---温度返回值)


8.主要代码(mqtt自动发现)


代码如下: 中弘空调网关flows.rar (18.11 KB, 下载次数: 8)



全文带图片.rar

717.17 KB, 下载次数: 3

网关寄存器地址映射表.rar

590.56 KB, 下载次数: 1

评分

参与人数 1金钱 +12 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12 感谢楼主分享!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

14

主题

1528

回帖

4964

积分

论坛元老

积分
4964
金钱
3422
HASS币
0
发表于 2025-1-8 08:55:21 | 显示全部楼层
真牛x,感谢分享
回复

使用道具 举报

5

主题

14

回帖

256

积分

论坛技术达人

积分
256
金钱
237
HASS币
10
 楼主| 发表于 2025-1-8 10:45:09 | 显示全部楼层
发帖有限制,看这个附件资料
3.png
4.png
5.png
6.1.png
6.2.png
7.png
8.png

中弘中央空调网关(B18LA)产品手册(V1.1_20231113) .pdf

833.74 KB, 下载次数: 1

中央空调集控有线接口协议(MODBUS TCP-server)-V1.0-2021.04.12_PDF解密.pdf

332.34 KB, 下载次数: 1

回复

使用道具 举报

14

主题

1528

回帖

4964

积分

论坛元老

积分
4964
金钱
3422
HASS币
0
发表于 2025-1-8 14:08:34 | 显示全部楼层
我试了一下,并没有在ha中生成空调,我把那个availability已经改成online了,请问是为啥,还有别的逻辑么?
回复

使用道具 举报

5

主题

14

回帖

256

积分

论坛技术达人

积分
256
金钱
237
HASS币
10
 楼主| 发表于 2025-1-8 16:43:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 12505669 于 2025-1-8 18:19 编辑

1. 如果没有的话点击一下注入
2. 我帖子上提示了:有设备下线机制

3. 搜索实体的时候,climate.****   (这个很重要)


微信图片_20250108164444.png
回复

使用道具 举报

4

主题

61

回帖

1397

积分

金牌会员

积分
1397
金钱
1332
HASS币
0
发表于 2025-1-9 10:47:22 | 显示全部楼层

真牛x,感谢分享