发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
   闲来无事,看着海鲜市场上的csps 750W的电源35包邮,四舍五入感觉就是不要钱一样,下单到手一个,准备用这个改一下集中供电,把弱电箱里的设备,全部改成集中供电,看起来就没有这么多的线。
   思路:
   csps 750W直流4路输出  2个30A 2个60A 30A输出接一个电器盒子,盒子里边一路12V变5V  个8266供电,8266模块 采集温湿度 和一个风扇变速调节器。米家12V4路输出,用来接光猫 漏油器 交换机 这些东西

   现在遇到一个问题,希望大家来解答一下:

   csps电影不带任何负荷的情况下(电源散热风扇除外),这个时候只有4.86W的功耗,但是我把配电盒带上(配电盒空载,不接任何设备),这个时候功耗就有差不多15W了,相当于一个 12V变5V,一个8266模块,一个12V一进四出米家干模块,这三个 模块就有差不多11W的待机功率,我把8266和12V变5V模块的火线取掉功耗差不多可以下降1.5W,那正面这两个模块的功耗是正常的,一个米家12V一进四出干模块,就是差不多10W的待机功耗。在此咨询一下大家,这个是不是正常的。个人感觉一个模块10W的待机功耗感觉有点夸张!

   有图有真相:

IMG_20241129_135915.jpg
IMG_20241129_135920.jpg
IMG_20241129_140048.jpg
IMG_20241129_140333.jpg
IMG_20241129_140339.jpg
IMG_20241129_140423.jpg
IMG_20241129_140433.jpg
IMG_20241129_140441.jpg
Screenshot_20241129_140246.jpg
Screenshot_20241129_140252.jpg
Screenshot_20241129_140354.jpg
回复

使用道具 举报

2

主题

140

帖子

1783

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1783
金钱
1643
HASS币
0
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
一个模块肯定没有10W,应该主要是电源的功耗,我有个460W的服务器电源,开机空载7W左右
回复

使用道具 举报

24

主题

586

帖子

2719

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2719
金钱
2133
HASS币
0
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
我手上几个不记得哪里锝到的pc电源
其中有一个只要启动 风扇转了空载功耗就有15w呢
回复

使用道具 举报

27

主题

179

帖子

939

积分

高级会员

Rank: 4

积分
939
金钱
760
HASS币
0
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
csps电源确确实实比普通电源的转换效率高很多,我的蜗牛星际 180W 1U的电源待机功耗9.8W 这个750W的电源才4.6W。关键是一个米家模块就是10W的功耗,这个就确确实实有点过分了。
回复

使用道具 举报

27

主题

179

帖子

939

积分

高级会员

Rank: 4

积分
939
金钱
760
HASS币
0
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
adamjensen 发表于 2024-11-29 15:26
一个模块肯定没有10W,应该主要是电源的功耗,我有个460W的服务器电源,开机空载7W左右 ...

750W的功耗4.6W。我有照片为证,关键是把这个模块一接上就是15W的功耗,这个有图为证的
回复

使用道具 举报

27

主题

179

帖子

939

积分

高级会员

Rank: 4

积分
939
金钱
760
HASS币
0
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
只是电源待机 和 电源接入模块待机
IMG_20241129_140423.jpg
IMG_20241129_140441.jpg
回复

使用道具 举报

2

主题

140

帖子

1783

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1783
金钱
1643
HASS币
0
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
tanbobo 发表于 2024-11-29 16:56
750W的功耗4.6W。我有照片为证,关键是把这个模块一接上就是15W的功耗,这个有图为证的
...

可以单独接8266看看多少功率
回复

使用道具 举报

52

主题

1344

帖子

5641

积分

论坛DIY达人

积分
5641
金钱
4297
HASS币
20
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
这种4路小功率继电器的板子全开时耗电大约5W左右吧!多路继电器模块想省电,只能选磁保持的
回复

使用道具 举报

27

主题

179

帖子

939

积分

高级会员

Rank: 4

积分
939
金钱
760
HASS币
0
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
adamjensen 发表于 2024-11-29 17:33
可以单独接8266看看多少功率

12V转5V这个模块和8266模块(一个温湿度传感器,和控制风扇速度的)这个两个模块在1.3W作业,不接这个两个模块,就是csps电源和米家4路总功耗在13W作业
回复

使用道具 举报