设备Aqara D2 开关,有电量/功率统计,请问怎么清除电量统计?目前已经接入hass但电量一直累加无法清除,请交怎么清除电量统计数据或重置设备?说明书并未有任何说明
回复

使用道具 举报

25

主题

97

回帖

778

积分

高级会员

积分
778
金钱
656
HASS币
10
 楼主| 发表于 2025-4-7 13:29:08 | 显示全部楼层
电量清除没这个功能。估计刷机能解决。
回复

使用道具 举报

1

主题

15

回帖

253

积分

中级会员

积分
253
金钱
237
HASS币
0
发表于 2025-4-10 09:53:30 | 显示全部楼层
耗电量根据型号有些是无法清除的,具体去zigbee2mqtt查阅相关文档
可以清除的比如Tuya TS011F_plug_1需要这样操作
Reset energy
To reset Sum of consumed energy, use the Dev console and execute:
Endpoint: 1
Cluster: 0x00
Command: 0
Payload: (don't change this)


不能清除的,就是设置偏移值energy_calibration
设置一个负值比如-100,ha里得到的实体数值就会-100
你设置一个和当前统计的耗电量绝对值相同的负值,就变相清零了

其实你也可以不管实体显示多少,直接在ha里用差值计算耗电量,具体实现方式传感器模板和能源仪表都可以