8266 esp12e刷esphome固件做智能开关,本想着好简单。可是失败了,求原因。esp12e工作模式,rst和en接10k电阻上拉,vin电源接好,gpio15和gnd接地,gpio12与继电器输入接好,继电器电源接好,nc com未接,测试开关。一切正常,于是nc com接220v负载灯管。重启12e正常,可是一点开关,灯管亮,12e就当机了,ping它ip中断不通。真是奇怪,不接负载,一直正常。求个大佬解析一下为什么?
回复

使用道具 举报

21

主题

168

回帖

2632

积分

金牌会员

积分
2632
金钱
2443
HASS币
20
发表于 2024-9-24 20:03:34 | 显示全部楼层
1、esp芯片需要远离继电器,不然继电器通断,会造成信号干扰,导致死机。
2、继电器需要加续流二极管
回复

使用道具 举报

3

主题

21

回帖

123

积分

注册会员

积分
123
金钱
99
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-9-24 21:06:16 来自手机 | 显示全部楼层
那为什么esp01s relay不会断,就esp12e会断?????真是奇怪,要怎么在继电器加二极管,我塞风扇里面的,不能远离。
回复

使用道具 举报

44

主题

177

回帖

1803

积分

金牌会员

积分
1803
金钱
1582
HASS币
0
发表于 2024-9-25 05:14:04 来自手机 | 显示全部楼层
加二极管。要么加光耦。电源是否够。继电器8266怎么也要1 a电流
回复

使用道具 举报

3

主题

21

回帖

123

积分

注册会员

积分
123
金钱
99
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-9-25 07:11:39 来自手机 | 显示全部楼层
不接nc,com都正常控制继电路开关了,继电器有光耦,反接二极管了。关键是接负载了,esp 12e当机,esp01s却正常,难道esp12e抗干扰弱点吗?
回复

使用道具 举报

3

主题

151

回帖

1897

积分

金牌会员

积分
1897
金钱
1743
HASS币
10
发表于 2024-9-25 08:40:39 | 显示全部楼层
yjtortor 发表于 2024-9-25 07:11
不接nc,com都正常控制继电路开关了,继电器有光耦,反接二极管了。关键是接负载了,esp 12e当机,esp01s却 ...

你把图纸发出来看看
回复

使用道具 举报

6

主题

178

回帖

1509

积分

金牌会员

积分
1509
金钱
1325
HASS币
0
发表于 2024-9-26 10:43:55 | 显示全部楼层
这个问题也困扰过我,接感性负载,抗干扰电路没做好,不说是esp12, 就连esp32也会宕机重启。我之前也困扰过,升级电源电流要足,pcb走线的时候尽量远离继电器,还有就是要加上续流二极管。pcb也要覆铜
回复

使用道具 举报

Awe7 手机认证

15

主题

224

回帖

2016

积分

金牌会员

积分
2016
金钱
1777
HASS币
0
发表于 2025-1-2 22:25:44 | 显示全部楼层
加个继电器专用驱动或达林顿管试试
回复

使用道具 举报