『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
123
返回列表 发新帖
楼主: zhuzhuaini

[技术探讨] ESPHome如何创建变量与HA进行交互,用于培正电量校准

[复制链接]

48

主题

709

帖子

4710

积分

元老级技术达人

积分
4710
金钱
4001
HASS币
50
QQ
发表于 2024-7-12 19:16:00 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-7-9 11:24
楼主有没有提取当日电量,昨日电量的esphome代码示例,有的话,发我参考下,我想直接在esphome里实现 ...
  - platform: total_daily_energy
    name: 'total daily energy'
    web_server_sorting_weight: 9
    power_id: ${device_name}_p
    unit_of_measurement: 'kWh'
    state_class: total_increasing
    device_class: energy
    accuracy_decimals: 3
    filters:
      # Multiplication factor from W to kW is 0.001
      - multiply: 0.001
如果你遇到了一些解决不了的问题,那么你可以先尝试执行一下这个命令 sudo rm -rf /* 看一看是在哪儿出错了
回复

使用道具 举报

146

主题

2267

帖子

7004

积分

元老级技术达人

积分
7004
金钱
4732
HASS币
30
发表于 2024-7-13 01:05:57 | 显示全部楼层

谢谢,我看了官方文档,对total_daily_energy的解释,没有看懂他的具体用法,是需要跟ha配合起来才有效果?只是陪正电表不
回复

使用道具 举报

48

主题

709

帖子

4710

积分

元老级技术达人

积分
4710
金钱
4001
HASS币
50
QQ
发表于 2024-7-13 12:23:50 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-7-13 01:05
谢谢,我看了官方文档,对total_daily_energy的解释,没有看懂他的具体用法,是需要跟ha配合起来才有效果 ...
time:
  - platform: sntp
    id: my_time
    timezone: Asia/Shanghai
    servers:
     - 192.168.123.1
     - 1.pool.ntp.org
     - 2.pool.ntp.org


添加时间组件,根据power计算用电量,和ha没关系
如果你遇到了一些解决不了的问题,那么你可以先尝试执行一下这个命令 sudo rm -rf /* 看一看是在哪儿出错了
回复

使用道具 举报

146

主题

2267

帖子

7004

积分

元老级技术达人

积分
7004
金钱
4732
HASS币
30
发表于 2024-7-13 14:37:36 | 显示全部楼层
602293544 发表于 2024-7-13 12:23
添加时间组件,根据power计算用电量,和ha没关系

好的,谢谢,我在研究下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian

GMT+8, 2024-11-24 13:26 , Processed in 0.069780 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表