 楼主| 发表于 2024-7-8 13:16:44 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-7-8 12:13
1,自动化触发条件:小米温湿度传感器  状态或者属性有任何变化
2,就执行:这里搞两个如果就,如果温度>43 ...

我看见了 :
1:就是设置一个触发设备(设备里边我都是温湿度记 一个设置43度的条件 一个设置40的条件)
2:条件变量不设置
3;执行设备 选择组件 有条件的执行 设置两个执行动作 是这个意思吧
回复

使用道具 举报

169

主题

2529

回帖

8431

积分

元老级技术达人

积分
8431
金钱
5728
HASS币
30
发表于 2024-7-8 13:32:55 | 显示全部楼层
tanbobo 发表于 2024-7-8 13:16
我看见了 :
1:就是设置一个触发设备(设备里边我都是温湿度记 一个设置43度的条件 一个设置40的条件)
2 ...

对的,触发条件,任何变化都触发,但是下面有2个如果就,会最终判断,符合才会执行,会编程的人,会很好理解,


回复

使用道具 举报

52

主题

264

回帖

1574

积分

金牌会员

积分
1574
金钱
1257
HASS币
50
 楼主| 发表于 2024-7-8 14:16:08 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-7-8 13:32
对的,触发条件,任何变化都触发,但是下面有2个如果就,会最终判断,符合才会执行,会编程的人,会很好 ...

已经搞定谢谢
回复

使用道具 举报

13

主题

362

回帖

1963

积分

金牌会员

积分
1963
金钱
1588
HASS币
0
发表于 2024-7-8 14:18:20 | 显示全部楼层
其实个人感觉没什么必要。CPU烧不坏的。高温就那么几天。而且早晚温度还要低些。