看了海陵科hlk官网,有常见的24G人体存在2410B,这个我们都在用,。还有60G毫米波人体存在,这2个有什么区别,目前esphome支持60ghz吗?有没有大佬给科普下,。昨天看到领普的60G人体存在下架了。说可能不符合法规,那为什么hlk这个模块能卖,有点不明白了。
回复

使用道具 举报

10

主题

216

回帖

1980

积分

金牌会员

积分
1980
金钱
1754
HASS币
0
发表于 2024-6-25 16:50:26 | 显示全部楼层
不知道涂鸦什么时候能出个zigbee电池版的,方便直接接入。我自己用门磁和2410S做个一个,比较丑。而且还得搭配人体传感器,才能实现人家一个电池版人在传感器的功能。还有光照。
回复

使用道具 举报

17

主题

174

回帖

1039

积分

金牌会员

积分
1039
金钱
848
HASS币
0
发表于 2024-6-25 16:52:35 | 显示全部楼层
60GHz波长更短,可以探测到更微弱的物体位移变化,算法做得好理论上还能测量心跳的。都说60GHz频段不合法,但也没见详细说明。海陵科的60GHz模块也没货啊。aqara FP2其实也是高频毫米波,但没宣传,闷声发大财?
回复

使用道具 举报

169

主题

2531

回帖

8435

积分

元老级技术达人

积分
8435
金钱
5730
HASS币
30
 楼主| 发表于 2024-6-25 16:56:50 | 显示全部楼层
yangrusen 发表于 2024-6-25 16:50
不知道涂鸦什么时候能出个zigbee电池版的,方便直接接入。我自己用门磁和2410S做个一个,比较丑。而且还得 ...

可以到海鲜市场买diy的zigbee人体存在。
回复

使用道具 举报

169

主题

2531

回帖

8435

积分

元老级技术达人

积分
8435
金钱
5730
HASS币
30
 楼主| 发表于 2024-6-25 16:58:47 | 显示全部楼层
leung 发表于 2024-6-25 16:52
60GHz波长更短,可以探测到更微弱的物体位移变化,算法做得好理论上还能测量心跳的。都说60GHz频段不合法, ...

hlk好像有货的。你没有看仔细,问题这种esphome支持不,感觉24g误触发严重,开关门的震动或者风压都会感应到人,
回复

使用道具 举报

10

主题

216

回帖

1980

积分

金牌会员

积分
1980
金钱
1754
HASS币
0
发表于 2024-6-25 17:04:53 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-6-25 16:58
hlk好像有货的。你没有看仔细,问题这种esphome支持不,感觉24g误触发严重,开关门的震动或者风压都会感 ...

这个主要还是看算法吧,识别震动的模式。24G已经足够灵敏了。
回复

使用道具 举报

33

主题

2162

回帖

5869

积分

论坛元老

积分
5869
金钱
3674
HASS币
60
QQ
发表于 2024-6-25 22:03:14 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-6-25 16:58
hlk好像有货的。你没有看仔细,问题这种esphome支持不,感觉24g误触发严重,开关门的震动或者风压都会感 ...

24G+红外人体同时识别到人时开灯,24G识别不到人1分钟(或者2分钟)关灯。
我目前是这样设置的自动化,使用起来还行。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
回复

使用道具 举报

2

主题

44

回帖

592

积分

高级会员

积分
592
金钱
546
HASS币
0
发表于 2024-6-25 22:06:07 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2024-6-25 22:03
24G+红外人体同时识别到人时开灯,24G识别不到人1分钟(或者2分钟)关灯。
我目前是这样设置的自动化,使 ...

一两分钟也太久了吧。2410b调好很准确的,我都是四五秒秒无人就关灯了。
回复

使用道具 举报

169

主题

2531

回帖

8435

积分

元老级技术达人

积分
8435
金钱
5730
HASS币
30
 楼主| 发表于 2024-6-25 22:20:42 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2024-6-25 22:03
24G+红外人体同时识别到人时开灯,24G识别不到人1分钟(或者2分钟)关灯。
我目前是这样设置的自动化,使 ...

你这样可以的,但是得是在esp板子上,接人体+红外人体,才好用,如果是2个分离的设备,会不好用
回复

使用道具 举报

169

主题

2531

回帖

8435

积分

元老级技术达人

积分
8435
金钱
5730
HASS币
30
 楼主| 发表于 2024-6-25 22:21:59 | 显示全部楼层
yj82871002 发表于 2024-6-25 22:06
一两分钟也太久了吧。2410b调好很准确的,我都是四五秒秒无人就关灯了。

我是15秒,有的时候,出来,会存在马上要进去的情况,这样就不用频繁关灯了,1分钟以内其实是最好的,你这个太短了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian ( 晋ICP备17001384号-1 )

GMT+8, 2025-5-9 11:04 , Processed in 0.233536 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表