楼主: stkroot

[技术探讨] Aqara D1 墙壁开关,LED 指示灯突然无法关闭了?

[复制链接]

7

主题

59

帖子

1335

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1335
金钱
1276
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-6-4 21:05:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 stkroot 于 2024-6-4 21:08 编辑
relliky 发表于 2024-6-4 20:45
没用过这个功能。。。

不过。。额。。保护led。。。。和灯的实际情况不匹配。。。。这也有点强迫症了吧 ...

如果都是智能灯就无所谓,但一个房间,吸顶灯智能,阳台灯非智能,这个LED就是一边一直亮,一边不亮,真是逼死强迫症。
都亮,或都不亮,我都能接受。一半亮一半灭,实在不能忍。
回复

使用道具 举报

16

主题

178

帖子

930

积分

高级会员

Rank: 4

积分
930
金钱
752
HASS币
0
发表于 2024-6-4 21:19:22 | 显示全部楼层
stkroot 发表于 2024-6-4 21:03
点击LED,再右上角齿轮图标,然后选择启用
微微亮,说明你的导光条掉了
...

默认是禁用,启用了也是不行,提示不可用。aqara gateway直接不提供这个实体。
回复

使用道具 举报

7

主题

59

帖子

1335

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1335
金钱
1276
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-6-4 21:22:19 | 显示全部楼层
leung 发表于 2024-6-4 21:19
默认是禁用,启用了也是不行,提示不可用。aqara gateway直接不提供这个实体。 ...

那就不知道了,我是小米多模网关,启用后等30秒刷新,就可以了