本帖最后由 yj82871002 于 2024-5-24 11:18 编辑

各位大佬好。最近自己在DIY一个智能开关,使用了海凌科的220转5V电源。我在推荐电路中看到有X安规电容和共模滤波器这样的器件。但是奈何板子地方不够用只能放下X安规电容,我想问的是不放共模滤波器影响大不大?我现在用的版本连X安规电容都没有只有最基本的保险丝和压敏电阻是不是不够安全?下面这个是我添加了安规电容的版本

1716520699960.png
回复

使用道具 举报

10

主题

127

帖子

715

积分

高级会员

Rank: 4

积分
715
金钱
588
HASS币
0
发表于 2024-5-24 14:54:11 | 显示全部楼层
问题不大,有些杂牌手机充电头就没有装这个X、Y电容,
回复

使用道具 举报

2

主题

39

帖子

444

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
444
金钱
405
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-5-24 16:50:45 | 显示全部楼层
qxdnzx 发表于 2024-5-24 14:54
问题不大,有些杂牌手机充电头就没有装这个X、Y电容,

自用总想着尽可能的提高些安全性。现在就纠结这个共模电感放不放,如果能提升安全性那就做点妥协放进去。如果仅仅是为了能过啥认证对安全性没太大影响那就去求。
回复

使用道具 举报

0

主题

78

帖子

357

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
357
金钱
279
HASS币
0
发表于 2024-5-24 18:27:44 | 显示全部楼层
用上隔離變壓器就比較安全 ...

X安规电容和共模滤波器主要是抑制雜訊的

比較簡易的測試方法... 設計電路與電銲機(氬焊機)同電源
使用電焊機的同時...看設計電路是否受到干擾或有無誤動作

以我的經驗 SONOFF BASIC 之類的一年之後就很容易產生當機或誤動作
所以我全改成明緯 HDR-15-12+ESP8266 or ESP32 開發板取代 sonoff





回复

使用道具 举报

2

主题

39

帖子

444

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
444
金钱
405
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-5-24 18:48:57 | 显示全部楼层
Jaing 发表于 2024-5-24 18:27
用上隔離變壓器就比較安全 ...

X安规电容和共模滤波器主要是抑制雜訊的

这个安装在是86盒的智能开关。明緯 HDR-15-12根本没可能放进去啊。我自己用的ESP32C3做控制,集成一些传感器在控制板上。你说主要是抑制杂讯,那我自用不抑制影响大不大?
1716547637056.png
回复

使用道具 举报

0

主题

78

帖子

357

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
357
金钱
279
HASS币
0
发表于 2024-5-24 19:05:56 | 显示全部楼层
yj82871002 发表于 2024-5-24 18:48
这个安装在是86盒的智能开关。明緯 HDR-15-12根本没可能放进去啊。我自己用的ESP32C3做控制,集成一些传 ...

若是家庭使用,有可能影響的
1.周遭的工廠 大型設備啟動時
2.耗電量高的電器啟動時
3.大型AC馬達 (泛指5KW及以上)
4.微波盧

若是沒有大型"電感"設備那倒是無妨
(變頻冷氣不算,他們設有緩啟動)
回复