家里先期用了2个三开,后来又用了2个双开和1个一开, 接入HOMEKIT都没问题,用的很爽,但是在今年年后都相继挂了,具体表现为, 2个双开先挂,通电后直接亮灯不灭,物理开关无效,HA里控制也无效.反正就是关不掉灯,出门只有关家里总闸,物理开关连按6次进入配置页面还是有效,,,无论怎么折腾,就是关不掉灯... 几天后,那个一开也是出现相同的情况. 只有全拆了...关不掉灯比开不了灯还恼火些.... 又过了半个月吧,2个三开也出问题了.表现为间歇性的闪烁,开关也不受控制... 懒得折腾了,全拆了,已经被老婆骂惨了...
情况说明一下: 一开是零火接线方式 其它全是单火接线 出问题后想到的第一个就是换并联的电容,都是无果.都是控制的LED灯,射灯,不超过100W,我猜测可能是可控硅烧毁了... |
|