『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 1544|回复: 4

[已解决] HASS中UPnP/IGD集成如何更改轮询间隔时间?

[复制链接]

3

主题

13

帖子

78

积分

注册会员

Rank: 2

积分
78
金钱
65
HASS币
0
发表于 2023-9-5 16:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 GregLiu 于 2023-9-7 14:51 编辑

HASS中的UPnP/IGD集成中能检测到路由器设备,并得到上传速度/下载速度传感器实体
但是如果用图表的形式显示下载速度,会发现图表呈锯齿状,也就是下载速度的更新时间间隔很长
想问一下如何把这个更新间隔时间缩短?
回复

使用道具 举报

18

主题

587

帖子

4281

积分

元老级技术达人

积分
4281
金钱
3659
HASS币
182
发表于 2023-9-7 09:24:35 | 显示全部楼层
我记得服务中有一项:home assistant: update entity。

你可以使用自动化,每隔一段时间调用这个服务,强迫实体状态更新。
回复

使用道具 举报

3

主题

13

帖子

78

积分

注册会员

Rank: 2

积分
78
金钱
65
HASS币
0
 楼主| 发表于 2023-9-7 12:52:06 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-9-7 09:24
我记得服务中有一项:home assistant: update entity。

你可以使用自动化,每隔一段时间调用这个服务,强 ...

谢谢大佬!我这就去试试
回复

使用道具 举报

3

主题

13

帖子

78

积分

注册会员

Rank: 2

积分
78
金钱
65
HASS币
0
 楼主| 发表于 2023-9-7 14:49:22 | 显示全部楼层
已经解决了,在自动化中设置触发条件为时间模式(time pattern trigger)的每时每分每秒(把时分秒都设置成*),然后在动作里面设置调用更新实体的服务,选择上传速度和下载速度的实体就可以了,谢谢大佬!!
回复

使用道具 举报

3

主题

62

帖子

202

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
202
金钱
140
HASS币
0
发表于 2024-11-11 10:54:19 | 显示全部楼层
GregLiu 发表于 2023-9-7 14:49
已经解决了,在自动化中设置触发条件为时间模式(time pattern trigger)的每时每分每秒(把时分秒都设置成 ...

能不能上个图,小白不是太理解,是写个自动化去触发吗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian

GMT+8, 2024-11-21 20:46 , Processed in 1.689551 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表