发表于 2023-9-2 11:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 快刀青衣 于 2023-9-2 11:58 编辑

按照支持HA2021.8.X能源功能的培正用电信息采集方案这个帖子布置好了家里三相的采集,peacefair旗舰店买的100A加开合式CT,DT-06透传固件,电源用的AC-DC防水灌胶电源220V转5V2A,但是用了一下,还是有点问题,希望懂的大手子赐教。

家里接入的是三相电,装修的时候按照各个回路的功率和同时率平衡了一下,把各个回路分配到三相,基本上是A相负责了厨房和卧室空调,B相负责了客厅空调和照明,C相负责除厨房外的插座,下面这是五个月的结果对比,其中八月折腾了一下HA所以系统下过几次线,其他四个月基本保持了全时运行,可以看到基本偏差都还挺大的。

然后我自己通过观察用电情况,发现A相和B相相对来说没有什么一眼能明显看出来的问题,C相插座回路就有点不对。具体来说,这个回路上包括了常年开机的冰箱和带UPS的NAS(三块硬盘),也包括用的时候才开机的电热水器和5600G处理器的台式机一台,但是采集到的功率常年只有20W不到,而我在UPS插头那里还插了一个涂鸦的智能插座,这个插座测量出的功率是UPS和NAS的功率之和,基本上有个50W,也就是说光这一项就差出去30W了,更不用说这个回路上还有路由器光猫等等众多设备。此外,当电热水器、即热饮水机等阻性负载开启时,感觉采集的功率还是准的,不过当台式机开机的时候,这个功率甚至不会发生可以观测的变化(对比过台式机开机时间和对应时间C相的功率曲线)。感觉对非阻性负载的测量有点问题,功率因数也非常低,基本0.2以下。

2023-09-02_112510.png

不知道这个问题出在哪里?是peacefair模块,还是DT-06,又或者是用的电源的问题?



回复

使用道具 举报

3

主题

99

帖子

781

积分

高级会员

Rank: 4

积分
781
金钱
682
HASS币
0
发表于 2023-9-2 12:26:29 | 显示全部楼层
同问,中央空调没开,功率因数只有0.2-0.4,累计差值很大
回复

使用道具 举报

7

主题

107

帖子

942

积分

高级会员

Rank: 4

积分
942
金钱
835
HASS币
0
发表于 2023-9-2 14:24:19 | 显示全部楼层
采集模块有问题?我买的第一个也是有问题,采集到的电压电流根本就不准,退了重买,现在的误差跟电表0.01左右。
回复

使用道具 举报

3

主题

119

帖子

1564

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1564
金钱
1445
HASS币
0
发表于 2023-9-2 15:25:37 | 显示全部楼层
交流模块一般都很准的,我的培正和供电局每天的数据差0.1kw左右,忽略不计了
回复

使用道具 举报

5

主题

75

帖子

1177

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1177
金钱
1102
HASS币
0
 楼主| 发表于 2023-9-2 16:50:44 | 显示全部楼层
kffnqtd 发表于 2023-9-2 14:24
采集模块有问题?我买的第一个也是有问题,采集到的电压电流根本就不准,退了重买,现在的误差跟电表0.01左 ...

电流准不准不清楚了,电压频率啥的都准
回复

使用道具 举报

5

主题

75

帖子

1177

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1177
金钱
1102
HASS币
0
 楼主| 发表于 2023-9-2 16:52:08 | 显示全部楼层
lswq 发表于 2023-9-2 12:26
同问,中央空调没开,功率因数只有0.2-0.4,累计差值很大

对,空调那两相一开空调功率因数差不多到1,进入七八月空调开得多了之后,误差开始减小了
回复

使用道具 举报

3

主题

135

帖子

2023

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2023
金钱
1888
HASS币
0
发表于 2023-9-2 17:00:43 | 显示全部楼层
三相电,每一路测量的,每月和电网数据差1%。感觉已经挺准的。
回复

使用道具 举报

70

主题

449

帖子

3260

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3260
金钱
2811
HASS币
0
发表于 2023-9-2 18:55:44 | 显示全部楼层
是不是直接买个电表厂做的智能电表更加好呢?每一项指标绝对符合国家计量要求
回复

使用道具 举报

21

主题

173

帖子

2291

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2291
金钱
2118
HASS币
20
发表于 2023-9-2 20:37:33 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2023-9-2 18:55
是不是直接买个电表厂做的智能电表更加好呢?每一项指标绝对符合国家计量要求 ...

实际都一样的,电表厂也是里面装的互感器
回复

使用道具 举报

4

主题

49

帖子

428

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
428
金钱
379
HASS币
0
发表于 2023-9-6 20:33:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 naiver 于 2023-9-6 21:00 编辑

我最近也在看类似问题,家里三相电输入分别用三个培正计量时,A相的功率因数正常,另外两相偏低, 其中一个特别低,只有0.2左右,同楼主类似,计量也明显偏低不正常。

研究了一下找到了原因,你可以试试看,就是:
培正CT扣在哪一相电路上,培正采集器的220v输入电源就要接哪一相,否则会导致功率因数偏低,我猜可能是相位差导致的。
所以如果要测三相电,三个培正的220V输入电源要分别连接对应的三相电源(A相,B相,C相),不能一起连到A相(或者B相,C相),接对了的话三相的功率因数都应该在0.8-0.9左右,如下图。

正常连接三相电,功率因数都在0.8以上

三相电正常,功率因数正常

三相电正常,功率因数正常


之前我都接在A相上,所以测量B相C相的培正得到的功率因数就很低。
下图是我故意接错确认一下,把培正CT连接C相,220V输入电源接A相,功率因数低于0.3。

电源和CT连接不同相电,功率因数很低

电源和CT连接不同相电,功率因数很低