『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 1491|回复: 3

[技术探讨] aqara s1e和yeelight开关联动延迟问题

[复制链接]

1

主题

37

帖子

173

积分

注册会员

Rank: 2

积分
173
金钱
136
HASS币
0
发表于 2023-7-27 20:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样:网关是小米多模1,客厅吊灯(非智能)是双控,通过入户玄关yeelight开关和客厅aqara s1e中控屏控制。s1e通过homekit接入ha,yeelight通过mio auto接入ha。灯火零接入s1e的实体继电器,yeelight开关只接火线和零线。ha里做了自动化同步s1e和yeelight开关状态。问题是从玄关处按下yeelight开关需要十来秒灯才有反应,从s1e按下则灯具正常秒开关且玄关处状态秒同步。全屋20个智能设备,其他设备都联动正常。我这情况是多模1撑不住要加个中枢网关了吗?
回复

使用道具 举报

21

主题

522

帖子

3175

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3175
金钱
2653
HASS币
30
发表于 2023-7-28 00:03:52 | 显示全部楼层
你说的有点复杂没看懂
易来的开关是什么开关,蓝牙mesh智能开关?
如果是蓝牙mesh开关,那这是miot auto本身的特性导致的,它是每30秒向服务器查询一次设备状态,因此不适合做无延迟联动
需要改用gateway3这个插件接入
回复

使用道具 举报

1

主题

37

帖子

173

积分

注册会员

Rank: 2

积分
173
金钱
136
HASS币
0
 楼主| 发表于 2023-7-28 09:33:17 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-7-28 00:03
你说的有点复杂没看懂
易来的开关是什么开关,蓝牙mesh智能开关?
如果是蓝牙mesh开关,那这是miot auto本 ...

对,易来是蓝牙mesh。我试试gateway3 接入,但是之前试过双键开关好像接入后只有一个总开关
回复

使用道具 举报

1

主题

37

帖子

173

积分

注册会员

Rank: 2

积分
173
金钱
136
HASS币
0
 楼主| 发表于 2023-7-28 10:01:49 | 显示全部楼层
github上看了一圈,还没支持易来k系列,要写个什么转换式
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册