突发奇想,想用两个人体感应器做逻辑判断。
例如:在5秒内,先触发人感A,再触发人感B,则判断有人进来;反之,在5秒内,先触发人感B,再触发人感A,则判断有人出去。
但是写了半天自动化,也没写出来,特来求助坛子。


回复

使用道具 举报

14

主题

257

回帖

1830

积分

金牌会员

积分
1830
金钱
1559
HASS币
0
发表于 2023-7-21 16:57:34 | 显示全部楼层
NR中不难吧
A检测到人持续0秒---B检测无人持续0秒---延迟5s----B检测有人持续0秒
回复

使用道具 举报

4

主题

142

回帖

1445

积分

金牌会员

积分
1445
金钱
1299
HASS币
0
发表于 2023-7-21 17:11:20 | 显示全部楼层
自动化的“动作”里面有个等待条件触发。
第一个自动化:A触发后,等待B触发再执行动作(有人进来后要执行的动作);
第二个自动化:B触发后,等待A触发再执行动作(有人离开后要执行的动作);
还可以设置超时的判断时间,用于超时后提前结束自动化或提前进入下一步动作。
回复

使用道具 举报

26

主题

124

回帖

1297

积分

金牌会员

积分
1297
金钱
1142
HASS币
20
发表于 2023-7-21 17:30:32 | 显示全部楼层
nr里面感觉好搞,触发a后,设置5秒定时器每秒检测B的状态,如果B状态有变化就是有人进来
反过来一样
回复

使用道具 举报

14

主题

255

回帖

2364

积分

金牌会员

积分
2364
金钱
2090
HASS币
50
发表于 2023-7-21 19:11:41 | 显示全部楼层
牛! 看来还得学习NR
回复

使用道具 举报

0

主题

30

回帖

287

积分

中级会员

积分
287
金钱
257
HASS币
0
发表于 2023-7-22 12:32:38 | 显示全部楼层
用VL53L1X就行了,比两个PIR好用。
回复

使用道具 举报

12

主题

211

回帖

2004

积分

金牌会员

积分
2004
金钱
1780
HASS币
0
发表于 2023-7-23 10:21:57 | 显示全部楼层
自动化就可以吧
A触发条件,B环境条件,A触发后且B触发则执行XX
回复

使用道具 举报

0

主题

130

回帖

976

积分

高级会员

积分
976
金钱
846
HASS币
0
发表于 2023-7-23 14:46:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 leeyao 于 2023-7-23 14:47 编辑

传感器A B 有一个触发了就代表有人,开灯。
传感器A无人,进行对传感器B判断,反之B无人对A判断,有人还是开灯,同时两个无人关灯。
是要这样的效果吗。
1690094561611.jpg
回复

使用道具 举报

0

主题

160

回帖

1552

积分

金牌会员

积分
1552
金钱
1392
HASS币
0
发表于 2023-7-24 14:01:47 | 显示全部楼层
leeyao 发表于 2023-7-23 14:46
传感器A B 有一个触发了就代表有人,开灯。
传感器A无人,进行对传感器B判断,反之B无人对A判断,有人还是开 ...

能分享一下流吗
回复

使用道具 举报

6

主题

30

回帖

564

积分

高级会员

积分
564
金钱
528
HASS币
0
发表于 2023-7-24 18:57:53 | 显示全部楼层
正好写了一篇Node-RED的教程和这个有关
回复