『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 1259|回复: 0

[技术探讨] 自定义实体的历史图表问题求助

[复制链接]

1

主题

35

帖子

276

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
276
金钱
241
HASS币
0
发表于 2023-7-3 22:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wanyevyv 于 2023-7-4 00:42 编辑

家中空调外机是三相四线供电,入手3个pzem004t,刷tasmota接入HA成功,默认有功功率只有L1、L2、L3三个单独的sensor,我想统计三相功率总和,按论坛大佬的方法自定义

sensor:
  - platform: template
    sensors:
      my_sensor:
        value_template: "{{ states('sensor.tasmota_energy_power_0') | float + states('sensor.tasmota_energy_power_1') | float  + states('sensor.tasmota_energy_power_2') | float }}"

1.jpg

至此非常理想。但是接下来发现my_sensor的历史图标是状态而不是曲线图,如下:

2.jpg

在此向各位大佬求助,如何让这个my_sensor显示曲线图呢?


----------------------------------------


问题已解决,加入如下代码:


        device_class: power
        unit_of_measurement: w





回复