新手入坑HA,看B站的视频教程里面,当灯具的状态改变后,EventState节点即时就能给出反应


为什么我试验的时候,当灯具开关以后,EventState节点要等待很久才有信息输出


经过试验,从输出信息基本可以看出EventState节点每30秒才更新一次,请问大佬们,这是什么原因?


补充一下:在nodered里面用inject直接开关灯,eventstate的反应就是即时的,但是用物理开关或者在米家里面控制开关,eventstate就要等30秒才有输出。

115截图20230603175348.png


回复

使用道具 举报

19

主题

478

帖子

2648

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2648
金钱
2170
HASS币
30
发表于 2023-6-3 18:34:28 | 显示全部楼层
和节点没关系,节点和ha的通讯是即时的,和你接入ha的集成有关系
如果是用miot auto接入,它对于实体状态的变化,是通过30秒查询一次服务器得到的,因此就会有30秒的时间差
要实现传感器的实时反应,要用gateway3集成接入

评分

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
grouse + 2 大神666!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1

主题

7

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
金钱
37
HASS币
0
 楼主| 发表于 2023-6-3 18:48:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 grouse 于 2023-6-3 19:13 编辑

感谢大佬,我确实是用miot auto接入的!

现在就换gateway 3试试


补充:换了gateway3集成,但是不能发现网关上的子设备,是不是这个集成不支持小米中枢网关?

回复

使用道具 举报

19

主题

478

帖子

2648

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2648
金钱
2170
HASS币
30
发表于 2023-6-3 19:23:42 | 显示全部楼层
grouse 发表于 2023-6-3 18:48
感谢大佬,我确实是用miot auto接入的!

现在就换gateway 3试试

确实不支持中枢,只支持多模1和2,还有绿米的e1,且目前不支持这几个网关的最新版固件,必须是老一版的固件
另外auto的话,你可以去论坛里搜下,它貌似是可以修改查询间隔的,以达到接近瞬间反应的速度,不过因为我没改过,不确定在哪里修改
回复

使用道具 举报

1

主题

7

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
金钱
37
HASS币
0
 楼主| 发表于 2023-6-3 19:36:38 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-6-3 19:23
确实不支持中枢,只支持多模1和2,还有绿米的e1,且目前不支持这几个网关的最新版固件,必须是老一版的固 ...

又换了miot集成,查询间隔是10秒,比miot auto是强点,但是还是不能用啊~~~

多谢大佬,我找找去
回复

使用道具 举报

1

主题

7

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
金钱
37
HASS币
0
 楼主| 发表于 2023-6-3 19:45:42 | 显示全部楼层
https://github.com/al-one/hass-x ... uecomment-909031222

找到了,miot auto需要单独给设备指定轮询的时间间隔。