找回密码
 立即注册
查看: 1574|回复: 2

[求助] 请问自动化的等待30秒要怎么写

[复制链接]

16

主题

77

回帖

623

积分

高级会员

积分
623
金钱
530
HASS币
0
发表于 2023-3-28 10:46:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问自动化的等待30秒要怎么写,我感觉应该是这样,但是是立刻执行
Screenshot_20230328_104250.jpg
回复

使用道具 举报

22

主题

545

回帖

3556

积分

论坛元老

积分
3556
金钱
2989
HASS币
30
发表于 2023-3-28 11:05:37 | 显示全部楼层
你这上面不是写了么,run in parallel,这是并行运行,相当于两个独立的分支动作,delay自然影响不到开关
直接添加delay和关灯动作,不要选择并行运行
回复

使用道具 举报

45

主题

407

回帖

1657

积分

金牌会员

积分
1657
金钱
1204
HASS币
0
发表于 2023-3-28 16:32:50 | 显示全部楼层
在动作里直接写延时30秒,然后再写关灯,别加别的东西