用esp继电器作为中间继电器,再通过交流接触器,实现网络控制空调电源的通断。

理论上esp继电器作为交流通断器,是可行的,负载过大时可能会损毁esp继电器。

在AC电源前端再增加一个40A的空开,可以避免空调电路的短路、过流,影响总空开(63A)。

另外,我的改造空间只有18mm+36mm(1个1p开关和1个2p开关的位置)。

安全第一、简便、低碳!


接触器.jpg
接触器.jpg
回复

使用道具 举报

41

主题

1288

帖子

5310

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5310
金钱
4017
HASS币
20
发表于 2022-9-30 19:27:42 | 显示全部楼层
空气开关,接触器全上施耐德
折腾精神永存,感恩感谢论坛每一位愿意分享和帮助过我的大佬,论坛有你更精彩
回复

使用道具 举报

4

主题

183

帖子

881

积分

高级会员

Rank: 4

积分
881
金钱
693
HASS币
20
发表于 2022-10-3 21:31:49 | 显示全部楼层
建议直接上费控空开,我用了两个,一个总电,一个充电桩,控制器直接用易维联的,HACS安装SONOFF插件接入HAOS,由于家里是虚拨宽带,IP地址会变,用易维联的可以保证多种途径使用,不过发现HAO反应比易维联官方APP快