我往自家楼顶的太阳能水箱里面扔了个ds18b20。接入esp8266,一直读不到数据。是引线过长吗?估摸在10m左右。
回复

使用道具 举报

17

主题

800

帖子

5744

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5744
金钱
4939
HASS币
0
发表于 2022-7-17 20:49:05 | 显示全部楼层
1米就已经都需要特殊处理才行了。。。信号线不是电线。。
回复

使用道具 举报

23

主题

137

帖子

712

积分

高级会员

Rank: 4

积分
712
金钱
575
HASS币
0
发表于 2022-7-17 20:49:26 来自手机 | 显示全部楼层
线过长,电流电压不足。
回复

使用道具 举报

4

主题

11

帖子

90

积分

注册会员

Rank: 2

积分
90
金钱
79
HASS币
0
 楼主| 发表于 2022-7-17 21:11:35 来自手机 | 显示全部楼层
这种长距离传输用什么传感器比较合适,热电偶吗?
回复

使用道具 举报

17

主题

800

帖子

5744

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5744
金钱
4939
HASS币
0
发表于 2022-7-17 21:22:12 | 显示全部楼层
什么传感器都没戏。老实供电拉上去,上面装个ESP8266然后走WIFI把。。。
回复

使用道具 举报

9

主题

168

帖子

1702

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1702
金钱
1534
HASS币
10
发表于 2022-7-17 21:58:29 | 显示全部楼层
PT100就可以的,最好不要用2线的。
回复

使用道具 举报

0

主题

66

帖子

549

积分

高级会员

Rank: 4

积分
549
金钱
483
HASS币
0
发表于 2022-7-18 00:00:40 来自手机 | 显示全部楼层
热敏两线就行,内阻10k这点距离玩似的
回复

使用道具 举报

23

主题

137

帖子

712

积分

高级会员

Rank: 4

积分
712
金钱
575
HASS币
0
发表于 2022-7-18 01:10:37 来自手机 | 显示全部楼层
用小米蓝牙温湿度2是个不错的方案,10m距离没问题,更新频率可以做到实时。

5E45EC6D-0AED-42D3-BB8A-DF74776C8D4A.jpeg
回复

使用道具 举报

3

主题

69

帖子

825

积分

高级会员

Rank: 4

积分
825
金钱
756
HASS币
10
发表于 2022-7-18 08:31:35 | 显示全部楼层
一是到了楼上还能有5V吗,既然是楼顶就用太阳能面板供电,或者12V供电楼上焊一个三端稳压。二是上拉电阻可以逐渐调小试试
回复

使用道具 举报

47

主题

1659

帖子

6700

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6700
金钱
5031
HASS币
40
发表于 2022-7-18 10:18:51 | 显示全部楼层
距离越长上拉越大,5米,上拉10k左右,单总线不适合长距离传输