姚远 发表于 2022-6-10 09:43
10k电阻当然不行了,搞个4.7k,或者找个小电阻做下保护就行了。1k-4.7k都可以的,别超过4.7k。PC817允许 ...

用了个3k3  不行,用了个 1k直接不能拨通了 短路了 。不行啊。。。。。。。夏普的pc817A不  
回复

使用道具 举报

25

主题

284

帖子

1473

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1473
金钱
1189
HASS币
0
 楼主| 发表于 2022-6-11 01:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
姚远 发表于 2022-6-10 09:43
10k电阻当然不行了,搞个4.7k,或者找个小电阻做下保护就行了。1k-4.7k都可以的,别超过4.7k。PC817允许 ...

我在输入端直接接1k电阻或者不接电阻都不能拨号,接3.3k也不能导通。哎有啥别的办法检测
回复

使用道具 举报

19

主题

274

帖子

1948

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1948
金钱
1674
HASS币
50
发表于 2022-6-11 02:01:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 姚远 于 2022-6-11 02:03 编辑
th11998844 发表于 2022-6-11 01:05
我在输入端直接接1k电阻或者不接电阻都不能拨号,接3.3k也不能导通。哎有啥别的办法检测 ...

不会啊,光耦很稳定的。你是光耦电路出问题了,还是nodemcu出问题了?
光耦输入侧是有正负极的,输出侧也是的。你还是把光耦电路和nodemcu分开调试吧。我那帖子里,特别把光耦电路拿出来单独说的
回复

使用道具 举报

25

主题

284

帖子

1473

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1473
金钱
1189
HASS币
0
 楼主| 发表于 2022-6-11 10:19:13 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 th11998844 于 2022-6-11 10:32 编辑
姚远 发表于 2022-6-10 09:43
10k电阻当然不行了,搞个4.7k,或者找个小电阻做下保护就行了。1k-4.7k都可以的,别超过4.7k。PC817允许 ...
我这边左边入户  现在准备加个2k的电阻测试,右边上边的是个330电阻接gpio  下边是接gnd
微信图片_20220611102833.jpg


esphome的 写法是
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: D5
      inverted: true
      mode:
        input: true
        pullup: true


回复

使用道具 举报

25

主题

284

帖子

1473

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1473
金钱
1189
HASS币
0
 楼主| 发表于 2022-6-11 10:26:35 | 显示全部楼层
姚远 发表于 2022-6-11 02:01
不会啊,光耦很稳定的。你是光耦电路出问题了,还是nodemcu出问题了?
光耦输入侧是有正负极的,输出侧也 ...

你的图有问题啊。输出端我看4光耦图4脚接gpio   3脚接地,  到了整个继电器电路上是 4脚接地了
回复

使用道具 举报

25

主题

284

帖子

1473

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1473
金钱
1189
HASS币
0
 楼主| 发表于 2022-6-11 10:42:42 来自手机 | 显示全部楼层
姚远 发表于 2022-6-11 02:01
不会啊,光耦很稳定的。你是光耦电路出问题了,还是nodemcu出问题了?
光耦输入侧是有正负极的,输出侧也 ...

搞大了,我刚刚又测了一下入户电压怎么又一直在19到40伏无限波动  拿到我要入个ina测电压?
回复

使用道具 举报

19

主题

274

帖子

1948

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1948
金钱
1674
HASS币
50
发表于 2022-6-11 11:14:38 | 显示全部楼层
th11998844 发表于 2022-6-11 10:42
搞大了,我刚刚又测了一下入户电压怎么又一直在19到40伏无限波动  拿到我要入个ina测电压? ...

门禁系统的难点就是摸不着头绪。入户电压,你就测有门铃的时候电压。我的理解,他就是一个信号,不要当电源用就行了。这个电压不是很稳定,所以才使用光耦隔离,只采集它的电平高低。这个电压,一般应该在10-12v,传到我们家里面可能会有衰减。实在不行,你就接在喇叭上,看看喇叭的额定电压
回复

使用道具 举报

19

主题

274

帖子

1948

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1948
金钱
1674
HASS币
50
发表于 2022-6-11 11:22:38 | 显示全部楼层
th11998844 发表于 2022-6-11 10:26
你的图有问题啊。输出端我看4光耦图4脚接gpio   3脚接地,  到了整个继电器电路上是 4脚接地了
...

还真没注意,光耦输出端,接芯片侧应该是4脚。我实际也是3脚接地,4脚芯片。这样的话,4脚平时是高电平,有信号后,4脚通过光耦短路接地,形成一个低电平触发信号。
我8266的使用的方式是,低电平触发
回复

使用道具 举报

25

主题

284

帖子

1473

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1473
金钱
1189
HASS币
0
 楼主| 发表于 2022-7-29 11:29:13 | 显示全部楼层
wsbfree 发表于 2022-6-9 17:25
下调10k电阻(1K?330?),输出不接电阻,用万用表测接通电阻值,接近0为准,输入端太大电阻,输出无法导 ...

入户电压可能有12伏接多大电阻下调
回复

使用道具 举报

2

主题

151

帖子

1816

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1816
金钱
1665
HASS币
0
发表于 2022-7-29 20:20:30 | 显示全部楼层
th11998844 发表于 2022-7-29 11:29
入户电压可能有12伏接多大电阻下调

先看你的光耦是否能承受12V,那最少要10k起步吧?