发表于 2018-3-26 23:37:16 | 显示全部楼层
我家里新风改好了,没有用 485 这个高端玩意。

我家新风机是松下 FY-25DZ1A,改装办法是根据机体上贴的接线图,用 4CH Pro 接入即可。只需要用到三个继电器
回复

使用道具 举报

57

主题

403

帖子

3041

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3041
金钱
2638
HASS币
0
发表于 2018-3-27 09:44:13 | 显示全部楼层
这个应该是MODBUS_RTU的,但是也不排除是modbus_assic的,这个要确定清楚,然后上淘买上买一个modbus_rtu转MODUBS_TCP的模块就可以了,把你4层的新风机都接进去,设置好modbus_tcp的IP和地址,就可以直接通过HA读取里面的数值了,不用再去写什么py脚本。
回复

使用道具 举报

1

主题

23

帖子

185

积分

注册会员

Rank: 2

积分
185
金钱
162
HASS币
0
发表于 2018-4-12 11:50:52 | 显示全部楼层
xiaoguaileo 发表于 2017-12-8 17:55
我看了一下,这个协议比较简单,可以把所有的数据封装在模块内部,对外就是一个类似空调的调用方式,不需 ...

大神。具体怎么操作呢?有木有教程,
回复

使用道具 举报

5

主题

96

帖子

844

积分

高级会员

Rank: 4

积分
844
金钱
748
HASS币
0
发表于 2018-4-23 15:49:17 | 显示全部楼层
期待大神出modbus教程,有好多空调、只能仪表都是用modbus协议的。
回复

使用道具 举报

0

主题

42

帖子

328

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
328
金钱
286
HASS币
0
发表于 2018-5-23 11:04:10 | 显示全部楼层
ruohan.chen 发表于 2018-3-26 23:37
我家里新风改好了,没有用 485 这个高端玩意。

我家新风机是松下 FY-25DZ1A,改装办法是根据机体上贴的接 ...

亲,那你墙面的新风控制面板还用么?
回复

使用道具 举报

0

主题

62

帖子

299

积分

论坛积极会员

积分
299
金钱
237
HASS币
0
发表于 2018-5-23 11:31:42 | 显示全部楼层
坐等关注
回复

使用道具 举报

34

主题

312

帖子

1452

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1452
金钱
1140
HASS币
0
发表于 2022-6-5 18:11:40 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2018-1-6 19:53
研究了半天的Node Red,功能真的好强大啊。推荐一个接入485设备的方法,购买一个485转网络的模块,可以485 ...

485的研究明白了吗??
回复

使用道具 举报

23

主题

656

帖子

4607

积分

元老级技术达人

积分
4607
金钱
3936
HASS币
30

教程狂人

QQ
发表于 2022-6-6 07:42:41 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

105

主题

2954

帖子

1万

积分

超级版主

智能家居&单板滑雪痴迷爱好者

Rank: 8Rank: 8

积分
12103
金钱
9084
HASS币
460

教程狂人突出贡献

发表于 2022-6-30 21:04:11 | 显示全部楼层
可以用esphome呀