『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 2861|回复: 10

[已解决] 请问 这种要求的 自动化 该如何设计呀

[复制链接]

53

主题

288

帖子

1836

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1836
金钱
1548
HASS币
0
发表于 2022-5-10 19:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 mobility 于 2022-5-11 19:32 编辑

条件一 :功率数值 在 0-5 之间
条件二:时间超过了 19.00
符合以上条件就  ,就执行 A 操作   。但是我发现 通常不会执行,因为当功率数值范围符合条件时,时间还没到 19.00。而且功率数值 从25W 变动到 0-5W之间后, 将会始终保持在 0-5w 的范围内 ,没有了变化,无法形成触发条件。



请问 有什么办法 可以实现 这种自动化吗?谢谢!


回复

使用道具 举报

27

主题

2143

帖子

8932

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8932
金钱
6784
HASS币
30

论坛元老

发表于 2022-5-10 20:12:09 | 显示全部楼层
trigger触发改为轮询,比如几秒或者几分钟一触发,,
condition条件写and连接功率值和时间2个条件
action执行!
回复

使用道具 举报

3

主题

192

帖子

1137

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1137
金钱
945
HASS币
0
发表于 2022-5-10 21:16:46 来自手机 | 显示全部楼层
那就用时间触发,功率做环境条件。
回复

使用道具 举报

53

主题

288

帖子

1836

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1836
金钱
1548
HASS币
0
 楼主| 发表于 2022-5-11 10:43:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 mobility 于 2022-5-11 19:32 编辑
情非殇 发表于 2022-5-10 20:12
trigger触发改为轮询,比如几秒或者几分钟一触发,,
condition条件写and连接功率值和时间2个条件
action执 ...

谢谢,以按照你的方法设定好了,我再观察一下。 谢谢 问题解决了
回复

使用道具 举报

53

主题

288

帖子

1836

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1836
金钱
1548
HASS币
0
 楼主| 发表于 2022-5-11 10:45:06 | 显示全部楼层
BlueFang 发表于 2022-5-10 21:16
那就用时间触发,功率做环境条件。

时间到了,但是 功率又不达标。
回复

使用道具 举报

30

主题

493

帖子

4795

积分

论坛元老

佑桑

Rank: 8Rank: 8

积分
4795
金钱
4287
HASS币
156

教程狂人

发表于 2022-5-11 14:05:59 | 显示全部楼层
trigger:
功率数值 在 0-5 之间 OR 时间超过了 19.00
condition
功率数值 在 0-5 之间 AND 时间超过了 19.00
action:
BLAH BLAH BLAH
ASRock H370 PRO4, 48GB, 8TBx3 + 2TBx3
ESXi 6.7 + Ununtu + Docker + HASS.IO -> Homeassistant OS
(Home Assistant Supervised 官方文件)
回复

使用道具 举报

1

主题

70

帖子

589

积分

高级会员

Rank: 4

积分
589
金钱
519
HASS币
0
发表于 2022-5-11 14:33:51 | 显示全部楼层
你的逻辑考虑有点问题,其实你的两个条件都是范围,第一个数值范围相信你设置没问题,第二个是时间范围,不触发多半是你的条件只在19:00执行了一次,然后就不执行了,你把时间也写成19:00~某时间之间应该就好了。
回复

使用道具 举报

53

主题

288

帖子

1836

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1836
金钱
1548
HASS币
0
 楼主| 发表于 2022-5-11 14:55:57 | 显示全部楼层
hang1993 发表于 2022-5-11 14:33
你的逻辑考虑有点问题,其实你的两个条件都是范围,第一个数值范围相信你设置没问题,第二个是时间范围,不 ...

时间参数我是设置在 条件参数里面的,设置成晚于19.00 了。
回复

使用道具 举报

53

主题

288

帖子

1836

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1836
金钱
1548
HASS币
0
 楼主| 发表于 2022-5-11 15:00:30 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2022-5-11 14:05
trigger:
功率数值 在 0-5 之间 OR 时间超过了 19.00
condition

我猜测 可能不行,还是要用 循环 检测的 方法。
回复

使用道具 举报

1

主题

70

帖子

589

积分

高级会员

Rank: 4

积分
589
金钱
519
HASS币
0
发表于 2022-5-11 15:31:35 | 显示全部楼层
mobility 发表于 2022-5-11 14:55
时间参数我是设置在 条件参数里面的,设置成晚于19.00 了。

具体的自动化我用得少,不过我觉得6楼的方案就能解决你的问题。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian

GMT+8, 2024-11-26 01:51 , Processed in 0.380616 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表