找回密码
 立即注册
查看: 2833|回复: 5

[求助] ESP-01S刷入tasmota连接PZEM-004T、DTH11微动开关,io2拉低无法启动

[复制链接]
agy 

1

主题

38

回帖

398

积分

中级会员

积分
398
金钱
359
HASS币
0
发表于 2022-2-24 14:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP-01S刷入tasmota连接:
1、培正PZEM-004T(接线ESP-01S的io1和io3)
2、DTH11(接线ESP-01Sio0)
3、微动开关当作门磁用(接线ESP-01S的io2)使用上拉电阻,接通io2电压为零,断开io2电压3.3
问题1、当微动开关接通io2时,ESP-01S无法启动,断开就能启动,
2、这个微动开关在tasmota里设置Switch1,控制台看得到微动开关通断的触发消息,在ha看不到实体
Quicker_20220224_142141.png




Screenshot_2022-02-23-20-56-56-898_com.kiwibrowser.browser.jpg
Quicker_20220224_142404.png
Quicker_20220224_142427.png
Quicker_20220224_143628.png
回复

使用道具 举报

0

主题

70

回帖

346

积分

禁止发言

积分
346
金钱
276
HASS币
0
发表于 2022-2-24 19:17:27 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

5

主题

82

回帖

1013

积分

论坛DIY达人

积分
1013
金钱
906
HASS币
80
发表于 2022-2-24 21:55:19 | 显示全部楼层
查看一下官方文档就知道GPIO2是被用作启动模式选择的,启动时应当为高电平,否则模式不一无法启动
微信截图_20220224215017.jpg
微信截图_20220224215415.jpg
回复

使用道具 举报

ms2 手机认证

24

主题

739

回帖

4071

积分

论坛元老

积分
4071
金钱
3303
HASS币
20
发表于 2022-2-25 12:02:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 ms2 于 2022-2-25 12:04 编辑

01S不用上拉电阻吧,01才需要,我改了好几个,都没有用上拉电阻,我是三年前改的,当时只有tasmota支持(当时的版本最小只支持10秒刷新状态,这个很不好),如果现在改,我会用esphome,灵活方便多了,我改的帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-9384-1-1.html
回复

使用道具 举报

7

主题

194

回帖

1101

积分

论坛积极会员

积分
1101
金钱
900
HASS币
0
发表于 2022-2-25 17:12:42 | 显示全部楼层
多查点资料,我之前也被这个坑绊到过,要么换IO,要么自己改逻辑电路
回复

使用道具 举报

23

主题

232

回帖

1647

积分

金牌会员

积分
1647
金钱
1392
HASS币
0
发表于 2022-2-25 21:24:25 | 显示全部楼层
大哥。你要下载8266说明书认真看看。 每个GPIO的 上拉 下拉!!!我之前 也坑过。。。GPIO02 运行时必须是拉高的!!你微动按下 就是拉低 当然不能运行了。。esp-01这种细电板可以的话最好不用,用MINI 会好一些