『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 1189|回复: 3

请教一个4路单火开关接线的问题

[复制链接]

2

主题

11

帖子

86

积分

注册会员

Rank: 2

积分
86
金钱
74
HASS币
0
发表于 2021-12-11 23:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,小弟有一个4路单火的开关,在接线中遇到一个问题,就是关于电容怎么接?

我这个开关说明单火开关的电容接在第一路灯线上,我采用以下图片中的接法把电容接在了第一路上,通上电,第一路灯就一直闪烁,无法开启,已一开启开关就跳闸重启,,只要不开第一路,另外三路就可以正常的开与关…我在第一路4灯上接了2个,3个,4个,6个电容,灯依旧一直闪烁,不知道我这样的接电容方法对不对?或者电容容量不够?电容是开关的商家配送的,他说接两个就可以了,我3,4,5,6个都接了,同样问题
9C9478AF-A65E-463F-9EEE-40217BAE7B5C.jpeg
回复

使用道具 举报

23

主题

644

帖子

4444

积分

元老级技术达人

积分
4444
金钱
3785
HASS币
30

教程狂人

QQ
发表于 2021-12-12 08:21:18 | 显示全部楼层
四路每路接两个灯,一共接了8个灯?排除法儿试试,先把第一路的电容换个新的,如果不行,第一路和其他三路的任意一路调换一下控制回路,故障如果还在第一路的灯具上就查下线路,如果故障跟着转移其他支路灯具上了,更换模块测试
回复

使用道具 举报

2

主题

11

帖子

86

积分

注册会员

Rank: 2

积分
86
金钱
74
HASS币
0
 楼主| 发表于 2021-12-12 09:23:36 来自手机 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2021-12-12 08:21
四路每路接两个灯,一共接了8个灯?排除法儿试试,先把第一路的电容换个新的,如果不行,第一路和其他三路的 ...

4路每路都有都有不同数量的灯,第一路算少的.就这4个灯泡…我把第一路和第四路对调,然后第一路的也是闪,接第四路的正常… 开关模块也换了个新的试过,问题一样…我不知道这闪烁到底什么问题?
回复

使用道具 举报

23

主题

644

帖子

4444

积分

元老级技术达人

积分
4444
金钱
3785
HASS币
30

教程狂人

QQ
发表于 2021-12-12 15:00:01 | 显示全部楼层
那我建议,还是查查线路
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian

GMT+8, 2024-5-19 20:44 , Processed in 0.053238 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表