PZEM-004T-V3目前能正常获取数据,请教如何清零书电量。

switch:   - platform: restart
    name: "Power Monitor Restart"
  - platform: uart
    uart_id: pzem004t1
    name: "enedis_reset"
    data: [0x01, 0x42, 0x80, 0x11]
如上面创建了一个开关,点击开关能看到模块LED变化。但数据并未清理。



回复

使用道具 举报

22

主题

114

帖子

726

积分

高级会员

Rank: 4

积分
726
金钱
612
HASS币
10
 楼主| 发表于 2020-12-29 19:55:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 testss 于 2020-12-29 22:15 编辑

已经解决。
设备为esp01s 可能是端口冲突。 ,#loger 和给UART添加了ID搞定
回复

使用道具 举报

3

主题

71

帖子

406

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
406
金钱
335
HASS币
0
发表于 2023-5-3 21:29:10 | 显示全部楼层
请教一下,这个CRC校验高字节和CRC校验低字节是怎么算出来的?