『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 17517|回复: 25

[求助] 求助各位,关于☞双控☜☞多控☜开关

[复制链接]

6

主题

83

帖子

809

积分

高级会员

Rank: 4

积分
809
金钱
726
HASS币
0
发表于 2020-8-2 22:18:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有几个双控和多控,想改成智能开关,但是由于家里有老人和小孩,怕出问题,要保留原先机械开关,找遍网站和资料,没有可以用的成品,大家给个思路。进门一个,客厅两个开关控制一盏灯,也就是三个开关控制一盏灯。家里的开关电路如图。
22-17-18-v2-4c5b8cb0c0b21852d27c8f234fa72db8_1440w.jpg
22-17-13-v2-27977e2c8d84a5728fae64893fd9eaf0_r.jpg
01-01-49-838ba61ea8d3fd1fcc21b4a0334e251f95ca5f7b.gif
回复

使用道具 举报

98

主题

2866

帖子

1万

积分

超级版主

智能家居&单板滑雪痴迷爱好者

Rank: 8Rank: 8

积分
11445
金钱
8514
HASS币
460

教程狂人突出贡献

发表于 2020-8-3 08:10:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 XCray 于 2020-8-3 17:37 编辑

楼主的思维陷入误区了。

有老人和小孩,不是保留机械开关的充分条件。

智能开关的核心概念是发出控制信号。

最佳思路:执行机构就一个、但发出控制信号的开关可以有任意多个。

而智能开关,可以是老式机械开关的外观、可以安装在原来开关的位置(但不是原来的接线方式),这样就可以充分照顾到老人小孩的使用习惯。

原来那种多控开关是在非智能的条件下不得已的做法。

简单来说,可以这么改造:

1、选定一个位置作为主控开关,替换成智能墙壁开关(很多成品可选,推荐零火版);这个主控开关就是执行机构(兼具控制功能)

2、其他位置,可以把布线改造成零火线,给开关供电,也可以选用电池版、自发电版(就是发出控制信号、主控开关执行)

3、wifi的、蓝牙的、zigbee的、433的、总线的统统都可以选择。

4、如果灯具支持,可以再简化一点,把发光灯管/灯泡/灯板换成智能的(就是可以遥控的,除了红外的都可以选)、配合任意数量的遥控器(就是无线开关)使用即可。

5、然后,语音控制、自动化控制(根据环境亮度、人体、门磁、声音等等)都很容易实现,比原来的多控双控可方便多了,老人小孩接受起来也不难。

回复

使用道具 举报

26

主题

2096

帖子

8510

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8510
金钱
6409
HASS币
30

论坛元老

发表于 2020-8-3 08:49:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 情非殇 于 2020-8-3 08:50 编辑

论坛模块,一个8266接强电控制,一个433射频面板控制8266,ojbk
就是一个底盒里接模块,另一个底盒把火线直接连起来,扣上一个电池款的射频面板,囧店里有
回复

使用道具 举报

14

主题

654

帖子

3828

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3828
金钱
3169
HASS币
10
发表于 2020-8-3 09:28:26 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2020-8-3 08:49
论坛模块,一个8266接强电控制,一个433射频面板控制8266,ojbk
就是一个底盒里接模块,另一个底盒把火线直 ...

非常赞同……433不用考虑软件层面 又不用布线,挖个坑就行了
回复

使用道具 举报

26

主题

2096

帖子

8510

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8510
金钱
6409
HASS币
30

论坛元老

发表于 2020-8-3 11:23:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 情非殇 于 2020-8-3 11:24 编辑
余歌唱晚 发表于 2020-8-3 09:28
非常赞同……433不用考虑软件层面 又不用布线,挖个坑就行了

不用挖坑呀,他本来就是双控的,把另一个底盒直接按上电池射频款,囧这种方案稳定友好,

不过我个人不喜欢,我不喜欢电池,还想要状态灯,还是更喜欢并联延长干接点,但是这样局限性很大
回复

使用道具 举报

19

主题

409

帖子

2351

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2351
金钱
1937
HASS币
20
发表于 2020-8-3 12:43:48 | 显示全部楼层
上 囧大模块  除了功率稍低 其他还好 最重要得是 没有继电器声音
回复

使用道具 举报

6

主题

83

帖子

809

积分

高级会员

Rank: 4

积分
809
金钱
726
HASS币
0
 楼主| 发表于 2020-8-3 23:48:33 来自手机 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-8-3 08:10
楼主的思维陷入误区了。

有老人和小孩,不是保留机械开关的充分条件。

智能开关抽风,或者网络出故障呢,所以必须要机械开关
回复

使用道具 举报

6

主题

83

帖子

809

积分

高级会员

Rank: 4

积分
809
金钱
726
HASS币
0
 楼主| 发表于 2020-8-3 23:51:21 来自手机 | 显示全部楼层
yhwl8888 发表于 2020-8-3 12:43
上 囧大模块  除了功率稍低 其他还好 最重要得是 没有继电器声音

功率低了些,主要是多控问题
回复

使用道具 举报

6

主题

83

帖子

809

积分

高级会员

Rank: 4

积分
809
金钱
726
HASS币
0
 楼主| 发表于 2020-8-3 23:53:17 来自手机 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2020-8-3 08:49
论坛模块,一个8266接强电控制,一个433射频面板控制8266,ojbk
就是一个底盒里接模块,另一个底盒把火线直 ...

网络抽风或者出问题就gg,所以还是要一个机械保险
回复

使用道具 举报

98

主题

2866

帖子

1万

积分

超级版主

智能家居&单板滑雪痴迷爱好者

Rank: 8Rank: 8

积分
11445
金钱
8514
HASS币
460

教程狂人突出贡献

发表于 2020-8-4 06:57:31 | 显示全部楼层
z死囚漫步 发表于 2020-8-3 23:48
智能开关抽风,或者网络出故障呢,所以必须要机械开关

路由器选个靠谱的品牌,对于家用足够稳定了。

或者选zigbee的,路由器瘫了也不影响。安全性也有保障(比433的好得多)

智能开关抽疯?我接触智能家居5年了,还真没听说过。

机械开关可靠么?也未必。前几年我家里装修后有两个开关因为暗盒施工质量问题,造成安装后开关变形操作不畅的问题。

控制个灯而已,要求没多高吧?楼主应该对现代科技多点儿信心哈。
回复