本帖最后由 zjp0225 于 2020-1-14 13:48 编辑
情非殇 发表于 2019-12-18 09:37
不要用numeric_state模板,这个是判断区间的,你用template模板就好了

大概长这样

大神,如果我需要TC1的总功率低于25W,等待5分钟,TC1中的某个插座自动关闭,这个自动化这样写是否是对的?求大神指点。
#群晖918+开关低于25W自动断电
automation:
  - alias: 群晖918 close
    initial_state: true
    hide_entity: true
    trigger:
      platform: numeric_state
      entity_id: sensor.tc1_b_power    #TC1的功率
      value_template: '{{ state.attributes.p }}'
      below: 25       #功率低于25W
      for:
        minutes: 5    #等待5分钟
    condition:
      - condition: state
        entity_id: switch.tc1_b_2
        state: 'on'
    action:
      - service: switch.turn_off
        entity_id: switch.tc1_b_2


回复

使用道具 举报

27

主题

2143

帖子

8934

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8934
金钱
6786
HASS币
30

论坛元老

发表于 2020-1-14 16:02:42 | 显示全部楼层
zjp0225 发表于 2020-1-14 13:28
大神,如果我需要TC1的总功率低于25W,等待5分钟,TC1中的某个插座自动关闭,这个自动化这样写是否是对的 ...

我看着没啥问题,自信点,你测试一下,报错再问不是更好。
回复

使用道具 举报

7

主题

227

帖子

2262

积分

论坛积极会员

积分
2262
金钱
2035
HASS币
0
发表于 2020-1-14 16:08:12 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2020-1-14 16:02
我看着没啥问题,自信点,你测试一下,报错再问不是更好。

大佬,按照另外一个帖子你回复的,已经摸索明白。感谢感谢!

最终这样配置的。

#群晖918+开关低于25W自动断电
automation:
  - alias: 群晖918+ close
    initial_state: true
    hide_entity: true
    trigger:
      platform: numeric_state
      entity_id: sensor.tc1_b_power    #TC1的功率
      below: 25         #功率低于25W
      for:
         seconds: 60    #等待60秒
    condition:
      - condition: state
        entity_id: switch.tc1_b_2
        state: 'on'
    action:
      - service: switch.turn_off
        entity_id: switch.tc1_b_2
回复

使用道具 举报

0

主题

24

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
金钱
234
HASS币
0
发表于 2020-8-21 17:22:57 | 显示全部楼层
zjp0225 发表于 2020-1-14 16:08
大佬,按照另外一个帖子你回复的,已经摸索明白。感谢感谢!

最终这样配置的。

能教教我怎么设置DC1自动关闭电源吗
回复

使用道具 举报

7

主题

227

帖子

2262

积分

论坛积极会员

积分
2262
金钱
2035
HASS币
0
发表于 2020-8-22 19:44:55 | 显示全部楼层
729621470 发表于 2020-8-21 17:22
能教教我怎么设置DC1自动关闭电源吗

说出具体要求
回复

使用道具 举报

19

主题

103

帖子

849

积分

高级会员

Rank: 4

积分
849
金钱
746
HASS币
0
发表于 2020-8-29 20:58:38 | 显示全部楼层
DC1功率就不会是0好吧。。。
回复

使用道具 举报

22

主题

139

帖子

806

积分

高级会员

Rank: 4

积分
806
金钱
667
HASS币
0
发表于 2020-12-28 15:32:21 | 显示全部楼层
这个可以有
回复

使用道具 举报

24

主题

116

帖子

752

积分

高级会员

Rank: 4

积分
752
金钱
636
HASS币
10
发表于 2021-1-27 18:40:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 testss 于 2021-1-30 20:40 编辑

Good idea,esphome支持自动化,准备直接脱离hass直接执行.
请教要实现switch0状态为turn_on则检测电量是否为零,如果为0则在5分钟后switch0:turn_off 要怎么配置。
esphome配置:

sensor:
  - platform: cse7766
    power:
      name: "${device_name} power"




switch:
  - platform: output
    #总开关(显示为一个开关)
    name: "${device_name} switch0"
    output: realy0
    id: switch0
    on_turn_on:
      - switch.turn_on: LOGO_light