[技术探讨] 有人知道正泰电表DSSU和DTSU666额定电流参数的意义吗

[复制链接]

19

主题

280

帖子

2337

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2337
金钱
2057
HASS币
0
发表于 前天 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSSU是单项的 DTSU是三相四线的 但不管是哪种 直接线的额定电流是5(80)A  互感器的是3X1.5(6)A 这个额定电流的参数是什么意思?  我的理解是 标称测量值是5A 可接受短时间电流是80A  互感器的则是每相线标称1.5A 最大短时间可通过6A  但如果这样的话也是不是太拉了? 以三相互感器为例 每相线标称1.5A 那不是家用妥妥就超了 随便开个空调什么的 也超过6A了

如果是这样的话 论坛里为啥有那么多DTSU666的帖子?这根本没法测量啊
还请大佬们解惑 十分感谢!
回复

使用道具 举报

18

主题

280

帖子

2947

积分

论坛DIY达人

积分
2947
金钱
2652
HASS币
60
发表于 前天 22:21 | 显示全部楼层
5A=基准电流,参考电流,如果需要校准,就已5A为准来做
80A=安全工作电流,不超过就是安全的。
回复

使用道具 举报

19

主题

280

帖子

2337

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2337
金钱
2057
HASS币
0
 楼主| 发表于 前天 22:37 | 显示全部楼层
花落花空 发表于 2024-12-25 22:21
5A=基准电流,参考电流,如果需要校准,就已5A为准来做
80A=安全工作电流,不超过就是安全的。 ...

明白了  那互感器怎么理解呢 3X1.5(6)A 安全工作电流是6A?  可是家用分分钟破6A呀 还请大佬指点!谢谢
回复

使用道具 举报

3

主题

30

帖子

209

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
209
金钱
179
HASS币
0
发表于 昨天 10:34 | 显示全部楼层
1、三相四线电表直接式5(80)A,表示标定电流5A,是用于电表检验试验的一个基准,它是由电能表的起动电流决定的,让电表能够连续转动并持续计量的最小电流值。一般智能电表的起动电流为标定电流的0.4%,即标定电流为5A的电表,使用时,只要电路中的电流达到0.02A,就会被计费。
最大额定电流80A,代表这个电表允许长期运行的电流不超过80A,否则会计量不准。
2、三相四线电表3X1.5(6)A ,表达含义同上述,但量程小,需要搭配互感器使用。(互感器的作用是将高电流按比例缩小,以便电表能够测量)常见的互感器变比有50:5、100:5、200:5、400:5等。对于3X1.5(6)A的电表,如果选择200:5的互感器,意味着当实际电流为200A时,通过互感器的转换,电表上显示的电流为5A,这在电表的测量范围内。同理,400:5的互感器则适用于更大的电流范围。(注意互感器额定电流的选择要略大于主线电缆的承载电流)